约克 YK系列离心式冷水机组故障
nhlwwx
nhlwwx Lv.2
2010年02月25日 21:58:53
只看楼主

开机约半小时后,在蒸发器界面显示蒸发器压力计算出来的蒸发器饱和温度与蒸发器制冷剂温度差值大,停机,故障显示:蒸发器--传感器或温度感应器 开始时蒸发器饱和温度与蒸发器制冷剂温度相同,一会就变大了,检查传感器、主板都没问题,请问高手可能是什么问题?

开机约半小时后,在蒸发器界面显示蒸发器压力计算出来的蒸发器饱和温度与蒸发器制冷剂温度差值大,停机,故障显示:蒸发器--传感器或温度感应器
开始时蒸发器饱和温度与蒸发器制冷剂温度相同,一会就变大了,检查传感器、主板都没问题,请问高手可能是什么问题?
免费打赏
zhangqingwen_100
2010年03月31日 16:47:27
2楼
:L 能否提供些运行参数
是不是缺氟了或者蒸发器侧水流量过小
回复
daijianjun520
2010年04月05日 13:41:29
3楼
能否提供些运行参数
加载时缺氟了,
回复
nhlwwx
2010年04月10日 11:46:39
4楼
是冷却水循环量小,造成开机时负荷大。把限制电流调小后,开机再恢复,运行正常。希望与大家一起学习!!!
回复
daijianjun520
2010年04月11日 20:52:08
5楼
哦,妥了:victory:
回复

相关推荐

APP内打开