在东莞建一座建筑面积15万平米的学校,坐落在山坡上,房子也就五六层高,地基基础的处理是个很大的难题,有经验及成功案例者,请指教。
在东莞建一座建筑面积15万平米的学校,坐落在山坡上,房子也就五六层高,地基基础的处理是个很大的难题,有经验及成功案例者,请指教。
2楼
太笼统了
回复
3楼
你是指基础的形式还是指基础埋深的基础标高处理,请你说的详细点.
回复
4楼
我在原来的设计公司做过,但一两句话说不清
标高相差很多的那种
回复
5楼
方案期间,没有更深的考虑。大概是这样:框架结构,天然地面高差很多,导致基础埋深相差较大,不能统一标高。如果做天然地基,条基怎么处理(假设,地耐力未知),桩基独立承台怎么处理高差问题?
回复
6楼
如果那位大侠有这样的基础图纸,在下非常感想!!li_dp77@163.com
回复
7楼
希望斑竹出来解答一下,我也想学习学习!
回复
8楼
你如果做天然地基的话,注意要保证相邻基础的净距不能小于它们的基底高差,还有高差太大的话,相邻基础的基础梁要适当加大。桩基的话也一样。还有就是计算进入持力层深度,要从最低点起算。
回复
9楼
请问“相邻基础的净距不能小于它们的基底高差”这个规定在那个规范能找到,谢谢!
回复