我们单位有几个功率较大的电机。不过都用了软起。不过160的电机启动时还有1200A左右。我们是1250的变压器。是不是有点小啊。有有关资料吗?等待高手知道。
我们单位有几个功率较大的电机。不过都用了软起。不过160的电机启动时还有1200A左右。我们是1250的变压器。是不是有点小啊。有有关资料吗?等待高手知道。
2楼
不知道负载功率到底有多大,所以也不能确定你的变压器是不是小了。大功率电机不同时启动。:handshake
回复
3楼
我们整个车间的装机负荷是900KW左右。实际也就不到800KW
回复
4楼
1250变压器, 160电机直起都差不多可以
回复
5楼
“整个车间的装机负荷是900KW左右。实际也就不到800KW,1250变压器。”
160电机直起100%可以。其启动电流的尖峰持续仅为几秒钟,对变压器冲击不大。
回复