关于用柴油发电机做应急电源的问题
childishchina
2010年02月24日 09:24:01
只看楼主

情况说明:10KV变电室双电源供电,设两台变压器,主备电源各带一台变压器;低压0.4kV单母线分段,设联络;对重要负荷以柴油发电机做第三电源供电,设置应急母线;对于上述情况,重要负荷电源的供电的电气接线图是什么样的?发电机启动需要什么信号?发电机启动信号与两变压器受总开关和低压母联开关的的动作状态形成什么样的接线关系?发电机的ATS切换柜是在柴油发电机房,还是在低压室?ATS是不是在低压室的双电源互投柜(连接柴油发电机和变压器低压母排的配电柜)?

情况说明:10KV变电室双电源供电,设两台变压器,主备电源各带一台变压器;低压0.4kV单母线分段,设联络;对重要负荷以柴油发电机做第三电源供电,设置应急母线;
对于上述情况,重要负荷电源的供电的电气接线图是什么样的?
发电机启动需要什么信号?发电机启动信号与两变压器受总开关和低压母联开关的的动作状态形成什么样的接线关系?
发电机的ATS切换柜是在柴油发电机房,还是在低压室?ATS是不是在低压室的双电源互投柜(连接柴油发电机和变压器低压母排的配电柜)?
免费打赏
lingxuct
2010年02月24日 11:31:34
2楼
民建上没搞过,不懂。

本企业有一个医院,电源如楼主所说一样,双路高压二台变压器,低压单母分段,母联自投。

有一台发电机,带应急段,发电机能自起动。应急段负荷有“手术室应急插座”,各安全通道指示灯及其他一些应急用电(多数是插座)。

因本企业的双回路供电的可靠性很高(双路同时停电机率,在一年中不超过12小时),所以,消防系统用电接在正常母线上(且消防水从企业消防泵房过来,正常情况医院不需要开消防泵加压)。
回复
hnjike
2010年02月24日 15:30:30
3楼
人防工程用到的应该和楼主所说的用电系统差不多,我指的人防不是一般建筑上的人防工程
回复
childishchina
2010年03月03日 09:38:46
4楼
柴油发电机自启动的条件是什么?它启动需要的外界引入信号是什么?是否需要两台变压器的受总开关和母联开关的辅助触点作为控制信号,还是直接提供380V市电作为断电的信号?两台受总开关,一台停电,一台运行时,母联不合,发电机是否启动?一台停运,一台运行,母联合,发电机是否启动?
回复
whf1118
2010年03月03日 11:52:19
5楼
:handshake
回复