现有一个火锅城设计,一二层用热回收风机4000风量,三层热回收风机2600风量,施工后运行,没有达到效果,经设计院的专家认定所选风量小,现寻求解决方案,因为已经施工完毕,火锅城也已运营,不好大范围动工,麻烦各位大侠给提出些建议,解决问题,谢谢了,现在图纸附上
现有一个火锅城设计,一二层用热回收风机4000风量,三层热回收风机2600风量,施工后运行,没有达到效果,经设计院的专家认定所选风量小,现寻求解决方案,因为已经施工完毕,火锅城也已运营,不好大范围动工,麻烦各位大侠给提出些建议,解决问题,谢谢了,现在图纸附上
2楼
确实小了啊!火锅城的换气量是相当大的,我的经验按每平米100立方米每小时进行计算才勉强达到要求,这个风管明显太小了!
回复
3楼
加排气扇吧,要我说火锅城用热回收一点意义也没有。夏天基本上没用,冬天还有点用处。
回复
4楼
不知道你要求的是什么效果?
房间空调貌似应该使用的是分体空调。
而且新风系统搞什么热回收,夏季等于残废,需加旁通风机,要么夏天别开热回收机。
另外加一套排风系统好了。
[
本帖最后由 young263 于 2010-2-25 13:13 编辑 ]
回复
5楼
现在已经这样了,最需要的是解决风量小的方案,要是在风机末端加两台轴流风机怎么样?
回复
6楼
我觉得光改个新风是没什么用的。
房间太热的话新风量越大越热。要查查空调负荷是不是不够,最需要改的不是新风是空调系统。
回复
7楼
谢谢大家,现在最主要的问题是房间内太潮湿了,一吃火锅到处都是水气,急需解决湿气的问题
回复
8楼
没有下图,懒得下了,看看别人的回复,大致了解了。加轴流风机,要核算已有管道能否承受增大的风量?
任何时刻,风量是要平衡的,增大了排风量,也就补风量要相应增加,多出的新风冷热负荷由谁负担?
回复
9楼
可以考虑在供回风管道上加溶液除湿机.把湿热空气排到室外而不散失冷量.
回复
10楼
谢谢,在供回风管道上加溶液除湿机,那除湿机怎样选型呢?
回复
11楼
加大新风量