一个工程,上部5层框架,地下一层局部地下室。基础该如何处理?
lypnjtu2
lypnjtu2 Lv.2
2010年02月23日 21:28:34
来自于地基基础
只看楼主

一个工程,上部5层框架,地下一层局部地下室。基础该如何处理?基础采用浅基础,基础需要做到同一标高吗?如果做得话无地下室的部分柱计算长度太长,貌似浪费。但如果不在同一标高,无地下室的基础对地下室外墙应该会产生侧压力,这个侧压力如果计算评估呢?请这方面的兄弟赐教一下,统一还是不统一标高?

一个工程,上部5层框架,地下一层局部地下室。基础该如何处理?

基础采用浅基础,基础需要做到同一标高吗?如果做得话无地下室的部分柱计算长度太长,貌似浪费。但如果不在同一标高,无地下室的基础对地下室外墙应该会产生侧压力,这个侧压力如果计算评估呢?

请这方面的兄弟赐教一下,统一还是不统一标高?
免费打赏
lypnjtu2
2010年02月24日 20:16:08
2楼
没兄弟帮下忙吗?
回复
xjkl
2010年02月25日 15:50:11
3楼
你说的“浅基础”是什么意思?是指天然地基?如是天然地基个人感觉应埋同一标高,如是桩基可考虑不同标高
回复
yjf7575
2010年02月26日 11:06:45
4楼
满足相邻基础高差要求。
回复
xylitol1001
2010年02月26日 14:27:33
5楼
地下室周围柱子距离地下室比较远的话可以做在不同标高上,靠的很近也可以按距离远近分别做在不同标高,看基地会不会打架了。
柱子计算长度大可以加连梁分隔啊!
回复
lypnjtu2
2010年02月28日 09:53:05
6楼
楼上两位的意思是还是可以做在不同标高上?只要满足基础间规范上净距地要求九ok了?计算长度长倒是可以用短柱去解决。
回复
吞噬者11
2010年03月01日 16:50:20
7楼
只要满足地基规范上的净距要求就行了,基底应力都是有扩散角的,没有多少侧压力,你可放心做。
回复
w290000026
2010年03月01日 22:55:20
8楼
可以做在不同标高上,只要满足基础间规范上净距地要求九ok了。.
回复
jingjiangljg1840
2010年03月02日 21:45:34
9楼
xuexi
回复
攻城师51415
2014年05月15日 14:54:29
10楼
学习了,正在做一个相同的项目
回复
yxz9001111yxz
2015年06月16日 10:19:29
11楼
基础底标高不一样的话,地下室部分基础埋置深度和非地下室部分基础埋置深度如何确定??是否需要单独计算??