一个工程,上部5层框架,地下一层局部地下室。基础该如何处理?基础采用浅基础,基础需要做到同一标高吗?如果做得话无地下室的部分柱计算长度太长,貌似浪费。但如果不在同一标高,无地下室的基础对地下室外墙应该会产生侧压力,这个侧压力如果计算评估呢?请这方面的兄弟赐教一下,统一还是不统一标高?
一个工程,上部5层框架,地下一层局部地下室。基础该如何处理?
基础采用浅基础,基础需要做到同一标高吗?如果做得话无地下室的部分柱计算长度太长,貌似浪费。但如果不在同一标高,无地下室的基础对地下室外墙应该会产生侧压力,这个侧压力如果计算评估呢?
请这方面的兄弟赐教一下,统一还是不统一标高?
2楼
没兄弟帮下忙吗?
回复
3楼
你说的“浅基础”是什么意思?是指天然地基?如是天然地基个人感觉应埋同一标高,如是桩基可考虑不同标高
回复
4楼
满足相邻基础高差要求。
回复
5楼
地下室周围柱子距离地下室比较远的话可以做在不同标高上,靠的很近也可以按距离远近分别做在不同标高,看基地会不会打架了。
柱子计算长度大可以加连梁分隔啊!
回复
6楼
楼上两位的意思是还是可以做在不同标高上?只要满足基础间规范上净距地要求九ok了?计算长度长倒是可以用短柱去解决。
回复
7楼
只要满足地基规范上的净距要求就行了,基底应力都是有扩散角的,没有多少侧压力,你可放心做。
回复
8楼
可以做在不同标高上,只要满足基础间规范上净距地要求九ok了。.
回复
9楼
xuexi
回复
10楼
学习了,正在做一个相同的项目
回复
11楼
基础底标高不一样的话,地下室部分基础埋置深度和非地下室部分基础埋置深度如何确定??是否需要单独计算??
回复