对于框架--剪力墙结构,在基本振型地震作用下,框架承受的地震倾覆力矩小于结构总倾覆力矩的50%时,起框架部分的抗震等级按框架--剪力枪结构的规定划分.但据6.1.2条文说明中理解,是不是可以按89规范的要求:抗震墙底部的地震倾覆力矩不小于结构底部总倾覆力矩的50%即可按框架--剪力墙结构划分
对于框架--剪力墙结构,在基本振型地震作用下,框架承受的地震倾覆力矩小于结构总倾覆力矩的50%时,起框架部分的抗震等级按框架--剪力枪结构的规定划分.但据6.1.2条文说明中理解,是不是可以按89规范的要求:抗震墙底部的地震倾覆力矩不小于结构底部总倾覆力矩的50%即可按框架--剪力墙结构划分
2楼
是
回复
3楼
应该这样理解
回复
4楼
我们总工认为应该整个楼考虑,就是每一层框架承担的倾覆力矩都应该满足<50%,才可以按框架--剪力墙结构划分,我在89规范中也没有找到明确的规定,真不知道哪一种说法更为合理一些,望各位兄台帮忙!
回复
5楼
总体和局部都考虑
规范说的是,框架部分承担的大于50%的,框架部分按框架结构抗震等级取。也就是说,其不到50%的还是按框—剪确定
回复
6楼
我发了一个SATWE的计算结果,依兄台所说1~11层框架抗震等级取3级,12、13层框架抗震等级取2级,这样上部抗震等级高,下部抗震等级低是否合适?
框架柱地震倾覆弯矩百分比
**********************************************************************
柱倾覆弯矩 墙倾覆弯矩 柱倾覆弯矩百分比
13层 X向地震: 5225.3 3972.0 56.81%
13层 Y向地震: 3692.1 3040.4 54.84%
12层 X向地震: 10011.6 8550.5 53.94%
12层 Y向地震: 6818.7 8573.0 44.30%
11层 X向地震: 16234.4 14374.3 53.04%
11层 Y向地震: 10696.3 16469.3 39.37%
10层 X向地震: 22584.1 22015.1 50.64%
10层 Y向地震: 14640.9 26659.6 35.45%
9层 X向地震: 29343.3 31066.6 48.57%
9层 Y向地震: 18860.3 38669.6 32.78%
8层 X向地震: 36275.0 41535.7 46.62%
8层 Y向地震: 23121.8 52424.9 30.61%
7层 X向地震: 43289.2 53466.6 44.74%
7层 Y向地震: 27391.5 67886.9 28.75%
6层 X向地震: 50200.4 66987.2 42.84%
6层 Y向地震: 31502.1 85123.6 27.01%
5层 X向地震: 57011.9 81896.1 41.04%
5层 Y向地震: 35753.8 103658.8 25.65%
4层 X向地震: 65765.4 96165.7 40.61%
4层 Y向地震: 41713.9 122136.8 25.46%
3层 X向地震: 72851.2 113268.8 39.14%
3层 Y向地震: 46510.4 143101.0 24.53%
2层 X向地震: 79366.3 137435.3 36.61%
2层 Y向地震: 51433.2 170653.4 23.16%
1层 X向地震: 81843.4 151757.8 35.04%
1层 Y向地震: 53894.4 183693.3 22.68%
回复
7楼
我也有这个问题
柱子倾覆弯矩不大于50%,是指每一层,还是指首层呢?
抗震规范并没有说清楚
回复
8楼
一个建筑物,如过下部和上部的抗震等级不一致是不是不好啊?
回复