如题!投票来源为专题---采暖热负荷计算方法论,链接如下:http://220.181.31.82/neteaseivp/zhuanti/200508032404/index.htm
如题!
投票来源为专题---采暖热负荷计算方法论,链接如下:
http://220.181.31.82/neteaseivp/zhuanti/200508032404/index.htm
12楼
我一直感觉在计算冷风渗透耗热量时用缝隙法和用换气次数法计算的结果差很多(换气次数法大)
回复
13楼
还是算算好,不要什么都拍脑袋,一般都会拍大了
回复
14楼
还是应细算,估算误差大,尤其是热负荷本来就不大的房间误差的比率就太大了
回复
15楼
热负荷应该详细计算,用专业软件计算还是很快的。作为设计人员是用工程数据说话的,算一下是对自己负责也是对工作负责。面积热指标可作为热网规划使用,不能作为单体建筑设计依据。
回复
16楼
用专业软件来计算,而且现在不都要出计算书吗?用软件快
回复
17楼
还是应细算,估算误差大
回复
18楼
恩,我同意13楼的看法,自己还是仔细算算好,心里塌实,不过如果干了十来年了比较有经验了,在早期出施工图时用估算就行.
回复
19楼
我是北方的,现在住宅外形比过去复杂很多,窗户的造型也各种各样,
采暖负荷还是应该详细计算,我用理正设备,计算很方便。
回复
20楼
我根据房间的使用用途和面积按照经验值估算,详细算好麻烦啊,再说了那么多设计每个都详细算那我可能每天都要加班了!呵呵~~~
回复
21楼
请教一下 都用什么软件算啊 哪个比较好用 谢谢!
回复