请教消防管道这样走我的店铺穿过合法吗?
gongwendong
2010年02月22日 10:30:32
只看楼主

房屋性质:商铺所属地:徐州市 我买的商铺5月就要交房了,过年回去看了一下,发现既然有一根消防立管走我家商铺左前角从上贯穿到地下,我这家店隔壁就是个通往2楼的楼梯走道,消防水管接头在楼梯里,但是水管设计却走我家店铺穿过,总商铺面积才30平方,却多了个管道,我同时还发现这条步行街另外还有5家左右商铺里一样和我有管道穿过。 请教各位专业人士: 1。这样设计是否合法?合理? 2.是否可以索赔并要求更改?

房屋性质:商铺
所属地:徐州市
我买的商铺5月就要交房了,过年回去看了一下,发现既然有一根消防立管走我家商铺左前角从上贯穿到地下,我这家店隔壁就是个通往2楼的楼梯走道,消防水管接头在楼梯里,但是水管设计却走我家店铺穿过,总商铺面积才30平方,却多了个管道,我同时还发现这条步行街另外还有5家左右商铺里一样和我有管道穿过。
请教各位专业人士:
1。这样设计是否合法?合理?
2.是否可以索赔并要求更改?
3.一般这种情况消防管道所占面积是否从房屋面积中剔除?
4.如果打官司是否可以得到支持获胜?

注明: 房屋购房合同中并没有写明会有消防管道走房间内穿过!


谢谢各位了。。。。!!!

1.JPG


2.JPG

免费打赏
fanzhou6500
2010年03月09日 14:57:02
32楼
你在这里问,那当然都是合理的呵
回复
wjp0220
2010年03月09日 15:01:33
33楼
通过消防大队图审的你就没法更改,也就是说只要他是按图施工就是合法的
回复
yzyzlyp
2010年03月10日 09:05:06
34楼
如果按消防审查过的图纸施工,就是合理的。一般是放在室内。
回复
hukexuan_045556
2010年03月10日 15:06:41
35楼
很多消火栓还要设在商铺里呢 消火栓是为了保护你的财产和生命的 考虑到这点你就能想通了
回复
lfyy-qq
2010年03月11日 10:32:55
36楼
应该设计时设计人员考虑楼梯间的美观,所以把消防立管放在了户内。但现在消防立管已经放在了户内,也没有什么说不过去的。
回复
whf1118
2010年03月11日 16:11:36
37楼
:victory:
回复
cillayfd
2010年03月13日 15:49:50
38楼
设计的非常合理,

根据楼主提供的照片来看

如果立管放到室外楼梯处,必然上面每层的楼梯休息平台抑或踏步都会有立管穿过,这可能影响建筑上的疏散半径,同时影响美观,而且还需考虑防冻

综上放在室内非常合理,合法,在这个角落里二次装修封堵就好了,没什么大不了的,



结论:楼主所有申诉都不会得到支持,仅此而已

楼主把心放宽才能财源广进啊,鸡毛蒜皮的小事也斤斤计较,财神爷也会吓跑的

[ 本帖最后由 cillayfd 于 2010-3-13 15:55 编辑 ]
回复
chengyunhua2003
2010年03月18日 11:16:59
39楼
作为设计人员,首先考虑是否合法,然后在合法的基础上尽量做到合理
回复