药厂冻干车间新GMP下的百级怎么做?
xuehexue
xuehexue Lv.2
2010年02月22日 00:28:52
只看楼主

药厂冻干车间新GMP下的百级怎么做?整个 B级区 静态下测试要求达到百级,岂不是要满布层流罩啊???

药厂冻干车间新GMP下的百级怎么做?整个 B级区 静态下测试要求达到百级,岂不是要满布层流罩啊???
免费打赏
andyair
2010年05月30日 23:43:46
32楼
如果可以的话,尽可能使用隔离器系统
回复
gwd513
2010年05月31日 15:11:17
33楼
我刚做完一个项目冻干车间改造的项目,按照新的GMP规范摸着石头过河吧,灌装加塞间、轧盖间采用的是局部FFU,房间换气次数为48次。不过我们用的是康菲尔的过滤器,测试结果基本满足设计要求。房间布局一定要合理,空调风机的余压一定要满足设计要求,因为高效过滤器的过滤效率99.99995,阻力大。
回复
laotian802
2010年06月01日 16:50:29
34楼
制配区,灌装区,干瓶区尽量放在一起,这些区域全部要百级。:victory:
回复
qipinang
2010年06月04日 18:24:34
35楼
A 级可用层流罩,B级,是静态百级,60次以上的换气次数足以。没有那么吓人,还要全部满布。
回复
qipinang
2010年06月04日 18:29:14
36楼
是的冻干粉针剂算是制花行业里面,对环境要求很高的了,因为它是最终不可灭菌的,所以GMP里面对很多生产环节做了要求,要求在A 级下,但只是每个环节的核心区域,而且我们要注意,对于A的背景是不同的,有的是B,有的是C,甚至还有D。不能一概而论之。
回复
设计小俞
2010年06月05日 10:06:25
37楼
这贴是什么专业的?
回复
nnaiuu
2010年06月05日 11:06:25
38楼
来学习一下,没有接触过这方面的东西
回复
dfjh
2010年09月04日 16:16:23
39楼
我做过三个冻干车间按新版GMP改造的,由于新版GMP未定稿,三个项目的改造根据甲方的资金情况采用的方式各不相同。第一个项目是A+B,AB均用FFU满布。第二个项目是A+C,A用FFU,C用高效30次换气次数。第三个项目是A+B,A用FFU,B为高效85次换气次数。效果监测均无任何问题。
回复
terow
2010年09月08日 17:27:44
40楼
关注中,B级具体的指标必须明确,哪些是直接指标,哪些是间接指标(实现直接指标的方式或手段)
我们原来的万级灌装间是采用FFU的形式到达层流百级的,但是我记得当时动态检测下来能够达到新GMP动态万级的要求,静态下也能达到万级的要求。那不知道我们这个环境是否属于A+B的新版GMP要求。
回复
kay1020
2010年11月09日 14:56:33
41楼
好复杂:Q
回复

相关推荐

APP内打开