药厂冻干车间新GMP下的百级怎么做?整个 B级区 静态下测试要求达到百级,岂不是要满布层流罩啊???

药厂冻干车间新GMP下的百级怎么做?整个 B级区 静态下测试要求达到百级,岂不是要满布层流罩啊???
免费打赏
lopplu
2010年11月09日 15:48:58
42楼
A级区层流罩内循环在一定意义上可以抵消B级的部分换气量;《中国药品生产质量管理规范》和《医药工业洁净厂房设计规范》均未明确硬性规定B级区域的换气次数,此项数据还需要各生产厂家根据自己的产业自行定位,然后在后期结合OQ、PQ验证文件进行验证;过滤器选用U15的时候一般B级可选50次应该就可以满足。
回复
ywq20082009
2010年11月18日 15:12:28
43楼
我所做过的仅是针对吹瓶、灌装、封装、压盖几个区域做局部层流罩百级的,其他区域均为万级的。
回复
zht2004
2010年11月26日 11:22:46
44楼
FFU/HEPA/ULPA满布率不少于75%;
断面平均风速0.5M/S;
回复
zht2004
2010年11月26日 11:23:30
45楼
不要总是拘泥于换气次数的问题。
回复
xiaolin00000000
2011年12月30日 11:59:24
46楼
在线检测做了吗?动态是不是都要在线检测啊,动态牵涉到车间管理。人员、流程管理。
回复
xiaolin00000000
2011年12月30日 12:02:43
47楼
隔离器是怎么做的,有没有相关资料。发 xiaolin00000000@163.com谢谢
回复
swrsz
2012年02月15日 09:33:50
48楼
关于这个问题,大家探讨得比较多,其实也是我们将来一二年要碰到的大问题。首先,这个产品是最终不可灭菌的,所以从冻干机出来到灌装完成,需全部在百级下完成,包括瓶的清洗灭菌。当然,药厂碰到的像这种东西很多,比方说生物制品等。大家在这种事情上,一定要注意,一般是在B级状态下,也就是整体万级,局部百级,当然也有A级情况。但大家要注意,我们国产的药,基本上全是仿制药,而不是专利药,也就是说我们国内的药厂,资金都比较紧,你想做得很好,方法是好,可药厂没那么多钱来弄。到最后弄得赔了精力,项目又没做成。
回复
xuehexue
2014年03月17日 18:37:01
49楼
哦 好吧。。。。。。。。。。
回复
wws5069
2014年03月20日 09:39:34
50楼
学习了,谢谢