药厂冻干车间新GMP下的百级怎么做?
xuehexue
xuehexue Lv.2
2010年02月22日 00:28:52
只看楼主

药厂冻干车间新GMP下的百级怎么做?整个 B级区 静态下测试要求达到百级,岂不是要满布层流罩啊???

药厂冻干车间新GMP下的百级怎么做?整个 B级区 静态下测试要求达到百级,岂不是要满布层流罩啊???
免费打赏
guiwang1218
2010年03月13日 15:09:27
22楼
学习中
回复
sz-lqh
2010年03月13日 20:13:25
23楼
B级区是挺难做的,甲方又不愿意花A级的钱(满布层流罩),又要静态达到以期的百级,我刚做了个工程设计的是60次/h,当验收时还是有点困难的,难啊。
回复
snpec
2010年03月15日 12:41:11
24楼
adfa:kiss:
回复
snpec
2010年03月15日 12:41:34
25楼
:hug: :kiss: :time: :call: :loveliness: :L :loveliness: fadddfddddfd
回复
afa0818
2010年03月17日 14:49:47
26楼
学习了,多谢那两位高人,
能不能发一份平面图(特别是生物制药到病的)给俺参考参考呀
afa0818@163.com
回复
zaqcde08
2010年03月18日 08:35:54
27楼
新GMP的洁净级别是参考欧盟洁净等级来的,应该是和国际靠拢吧,a级在B级条件下保护,我们国内做法以前都是在万级条件下的局部百级,新的标准升级了相当于,但b级不需要考虑层流的,一般换气次数65次左右,其实和电子厂常用的千级差不多,是的医药空调很少用FFU,但FFU控制高效过滤器的密封容易,至于说发热问题,其实层流罩等也存在风机发热的问题,其实药厂也可以参考电子的做法,ffu加干盘管的做法,这样温度控制容易,只不过被接受需要过程,前阶段和一个外资制药工程公司合作,给他们负责认证的人讲什么是FFU就费了很大劲.
回复
qipinang
2010年03月18日 21:46:02
28楼
新版GMP基本与欧盟GMP一致,在冻干车间,应该主要是A级级B级区,A级主要是在封,灌,吹几个核心环节,其余为B级区,A级是一定为层流罩或FFU满布的,B级则是静态100级,从来没有人说要达到静态100级需要层流,需要满布,建议参照比动态1000级稍高的换气次数来取即可,当然,气流组织一定要注意。冻干粉针剂最主要要注意的是人流及物流流程,包括如何灭菌,如何验证等,真正要全部好,不是那么容易。
回复
xcf2010
2010年03月20日 09:36:16
29楼
原帖由 stevenzhu.sz1 于 2010-2-26 14:18 发表
百级还分A和B,实现的方式都是一样,区别在于A区是没有操作员在其中走动。人员操作条件下是很难达到动态百级的,正因为如此才会有了B级的概念:静态百级,动态为万级。目前国外此类最新的设计基本已隔离器为主,外部 ...
同意,并支持一下该话题。
回复
mxb6095
2010年05月13日 15:46:15
30楼
能不能发一份平面图(特别是生物制药到病的)给俺参考参考呀
回复
godme
2010年05月16日 11:53:29
31楼
10楼正解
回复

相关推荐

APP内打开