药厂冻干车间新GMP下的百级怎么做?
xuehexue
xuehexue Lv.2
2010年02月22日 00:28:52
只看楼主

药厂冻干车间新GMP下的百级怎么做?整个 B级区 静态下测试要求达到百级,岂不是要满布层流罩啊???

药厂冻干车间新GMP下的百级怎么做?整个 B级区 静态下测试要求达到百级,岂不是要满布层流罩啊???
免费打赏
baobaosexyman
2010年03月03日 10:58:04
12楼
来看看,学习一下,长长见识……
回复
indairliukai
2010年03月03日 16:22:41
13楼
175X575FFU(1/3匹直流电机,铝叶轮FFU)测试数据
档位 电流(A) 功率(W) 平均风速(m/s) 噪声(dB)
1 0.92 213 0.89 64
2 0.62 139 0.72 59
3 0.381 79 0.53 55

说明:
1. 噪音测试条件:FFU安装后单台开机,离地1.2米,背景噪音不高于35 dB(A);
2. 上述数据是在空态下测试的;
回复
xhgfsr
2010年03月04日 10:29:15
14楼
学习学习在学习!感谢楼主上传的资料!
回复
0空间0
2010年03月04日 22:47:03
15楼
实际是静态B级最难保证,满布高效面积太大了,风量太大,业主不同意啊。他希望乱流百级不是层流百级。
理论计算乱流百级无人时36次以上就够了,实际工程怎么说呢?
检测如果有人在房间,则小房间120次的也有,很复杂。
回复
terow
2010年03月08日 13:41:51
16楼
按新GMP的要求,需要明确 B级要求的具体指标和实现手段,再综合考虑能耗、管理等因素。