现在我在做一个医药厂房的暖通设备调试,空调机组总送风量满足要求,但是到具体功能间是风量总是不够,是不是机组余压不够,不能把风压出去(设计是已考虑了风量泄露等问题,总送风量加了10%的余量),送风量跟机外余压什么关系。急急急!!!!!!!
现在我在做一个医药厂房的暖通设备调试,空调机组总送风量满足要求,但是到具体功能间是风量总是不够,是不是机组余压不够,不能把风压出去(设计是已考虑了风量泄露等问题,总送风量加了10%的余量),送风量跟机外余压什么关系。
急急急!!!!!!!
13楼
很好的资料都收下了,谢谢楼主。
回复
14楼
谢谢
回复
15楼
期待高手有更好的解答
回复
16楼
长知识,学习了
回复
17楼
原帖由
zxlahtc1 于 2010-2-21 10:45 发表
关系是:
P(kw)=1.2(安全系数)*Q(cmm)*H(mmAq)/{6120*0.65(效率)}
按照这个公式,电机功率不变,风量大,压头小。
但是你说“空调机组总送风量满足要求”,按照质量守恒定律,这个风不可能被压缩了,只有说是漏 ... [/quot
支持!
建议楼主测算一下管道阻力和整体管道系统做一下风量平衡测算!
我估计风机压头选小了!
个人观点
回复
18楼
机外余压小
回复
19楼
说下个人的看法,洁净系统漏风率比较小,10%的附加应该够了,增加风机压头作用也不大。送风量固定的情况下最大的可能还是分配不均,应该可以通过调节送风管阀门开度达到各房间设计的风量吧
回复
20楼
几点意见。
通常,我们所说的机组总风量满足要求,应该是在管路系统未平衡之前。根据风机运行特点,风机应有较大的余量,比如说风量应有超过10~20%的设计风量,这样在之后调节阀门时,风机运行状态点偏移时仍能满足要求。
第二,对于洁净系统而言,还应考虑系统运行过滤器脏堵时的影响。也就是说,调试状态下,风机应有一定的余量。比如说风机的运行在45赫兹附近,并不在最高频率。
第三,风机的工作区运行特性曲线应较平顺。这点比较难判断,但如果特性曲线明显不合适的话,系统很难良好运行。
第四,也是最可能的一点。你的测量方法和方式。对于总风量的测量,通常应在平直的管道上进行。毕托管的测量也比其他的仪器更为准确一些。我做过在机组内测量总风量的,数值偏差比较大。而对于室内风量的测量,通常使用风量罩。首先风量罩的测量偏差比较大,根据规范,15%以内均属合格。再者,风量罩测量时,是需要修正系数的,建议你仔细看看设备说明书。
第五,再次强调,所有仪表均应校验,以避免出现低级错误。
回复
21楼
个人意见
1、楼主所说的房间不满足时所有房间不满足吗?如果是这样我想还是在空调机组上找问题
2、净化风管一般的漏风量不会特别的大,你可以到夹层中看一看是否有明显的漏风或是有预留的阀门没有关闭。
3、看看变频器在满频时的功率输出是多少,也可以测试电流来判断。
个人意见请高手指正。
回复
22楼
第一,你系统最不利管路的风量是否能满足你的设计要求?
第二,你讲的这个系统应该是有高效的吧,那么你在现在才开始调试的时候,如果风量才能够刚刚满足要求的话,那就有问题了,因为,随着时间的推移,过滤器阻力会越来越大,那么到时候,你的风量肯定达不到要求,所以,如果是的我说的这样的话,建议你赶快找出风机曲线图来,对一对,再对你的系统重新算一下,得出正确的余压,然后再核对一下,看看提高风机转速是否能满足,当然风机能满足情况下,你要看看对应的电机功率应该是多少,你现在的电机是否满足。
回复