现在我在做一个医药厂房的暖通设备调试,空调机组总送风量满足要求,但是到具体功能间是风量总是不够,是不是机组余压不够,不能把风压出去(设计是已考虑了风量泄露等问题,总送风量加了10%的余量),送风量跟机外余压什么关系。急急急!!!!!!!
现在我在做一个医药厂房的暖通设备调试,空调机组总送风量满足要求,但是到具体功能间是风量总是不够,是不是机组余压不够,不能把风压出去(设计是已考虑了风量泄露等问题,总送风量加了10%的余量),送风量跟机外余压什么关系。
急急急!!!!!!!
23楼
同问。。机外余压不是应该满足了机外的风系统的沿程和局部阻力再加以漏风系数就可以了吗,还需要考虑哪些因素呢?
回复
24楼
小弟觉得
1.先确定你说的总风量满足,是你测出来的值跟设计值一样吗?只有你在主送风管上测出来的总风量符合设计量才叫满足哦。
2.若真是总送风量满足,导致某功能房间风量不足的原因有两个,a.本身设计错误,机外余压不足,当时选型的时候不是按最不利环路来计算阻力的。b.各之分管阀门没调度好,是不是有某些房间风量偏大呢?
供参考,不专业之处请包涵!
回复
25楼
新手路过,
留步阅读,
学习一下,
以后备用,
在此感谢。
回复
26楼
期待楼主分享一下,这个问题 最后是怎么解决的。感觉空调机组的机外余压小了,导致送风量不足。。。