空调机组机外余压
zhangwan12
zhangwan12 Lv.3
2010年02月20日 09:34:40
只看楼主

现在我在做一个医药厂房的暖通设备调试,空调机组总送风量满足要求,但是到具体功能间是风量总是不够,是不是机组余压不够,不能把风压出去(设计是已考虑了风量泄露等问题,总送风量加了10%的余量),送风量跟机外余压什么关系。急急急!!!!!!!

现在我在做一个医药厂房的暖通设备调试,空调机组总送风量满足要求,但是到具体功能间是风量总是不够,是不是机组余压不够,不能把风压出去(设计是已考虑了风量泄露等问题,总送风量加了10%的余量),送风量跟机外余压什么关系。
急急急!!!!!!!
免费打赏
zxlahtc1
2010年02月21日 10:45:29
2楼
关系是:
P(kw)=1.2(安全系数)*Q(cmm)*H(mmAq)/{6120*0.65(效率)}
按照这个公式,电机功率不变,风量大,压头小。
但是你说“空调机组总送风量满足要求”,按照质量守恒定律,这个风不可能被压缩了,只有说是漏掉了。
要么就是空调机组风量也不对。
回复
shaoxixi
2010年02月21日 10:50:38
3楼
关注ing。希望高手相助!
回复
wxdongdong
2010年02月22日 13:45:57
4楼


建议你做风量平衡,总风量满足要求了,具体功能间的风量平衡还是需要做的。
回复
xcf2010
2010年02月27日 14:14:33
5楼
总风量一定但送风量不足,我觉得也是漏掉了吧。
回复
zyhlyx
2010年02月27日 16:04:54
6楼
作为暖通专业人士,怎么连基本的通风机原理都不明白,专业基础课《泵与风机》怎么学的?
系统的阻力应进行详细计算,机外余压应满足要求,机外余压小于系统阻力,送风量当然小了!
回复
wj-2005714008
2010年03月11日 16:01:48
7楼
呵呵,楼上说的有道理。。
回复
zaqcde08
2010年03月18日 09:14:55
8楼
同情你先,其实系统调试真的很麻烦,随便开关一个阀门就可能全的变化了,累个半死也不定能调好,我分析,你所谓的机组总风量足够,是在系统调试的最初,风管上阀门全开的条件下测试的,这个时候系统的阻力很小,风量自然就大了,等你调具体每个房间的时候,肯定要通过风阀调整,阻力增大,风量就小了.还有一条,末端如果用风量罩测试风量是比较准的,总风量如果是风俗仪总风管测试,这个数据误差大,建议去空调机组内表冷器后测,那里风俗最稳定了.检查阻力最大管路风阀,看是否有过度调节,再配合风机电流测试,查风机曲线,看风机状态,如果调试没错误的话,估计风机可能稍小,最简单办法调皮带轮,尽量改动最小,其实最好调试前自己仔细想下,怎么调,要有计划.
回复
hymonly
2010年03月18日 09:28:16
9楼
一个原因是空调机组的总风量本来就不够,你们测试不准确;第二就是空调机组风量够了,风管存在漏风现象;第三就是风量平衡未做好,有的功能区风量偏大了,有的功能区偏小。。。。。
回复
wj-2005714008
2010年03月30日 15:26:58
10楼
围观中。。期待高手回复!
回复
fanht111
2010年03月31日 09:26:40
12楼
先检查主风管总送风量是否达到,达到的话进行风量平衡。
简单办法就是加大送风机功率。
回复

相关推荐

APP内打开