YD11接线组别变压器,一次侧如果采用2CT的话,有资料介绍要用3个继电器,可以提高灵敏度。但是暂时没有查到规范上有这样的规定,如果按照2CT、2继电器配置,是不是可以(假设灵敏度符合要求)?
YD11接线组别变压器,一次侧如果采用2CT的话,有资料介绍要用3个继电器,可以提高灵敏度。但是暂时没有查到规范上有这样的规定,如果按照2CT、2继电器配置,是不是可以(假设灵敏度符合要求)?
22楼
通常是有3个CT·
回复
23楼
2相3继电器可以实现接地保护吧。
回复
24楼
路过,顶一下!
:time: :call: :victory: :handshake
回复
25楼
学习了
回复
26楼
你要明白三个继电器,其中两个监控的是相电流,一个监控的是线电流,如果CT是装在A、C相的,那么线电流就是Iac,所以能提高继保的灵敏度,如果你只用两个装在A、B相上,你想想会怎么样?
回复
27楼
在这里不做理论分析了,如果有空我画张图上来说下为什么提高2倍的灵敏度.
我一直想知道的是,规范为什么没有规定呢?反正我是没找到,但是对DY变压器规范却规定了
回复
28楼
楼主用的是综保还是分离元件保护啊。变压器高压侧中性点是直接接地还是不接地啊。
回复
29楼
传统电磁保护.
两侧均为不接地系统.
回复