YD11接线组别变压器,一次侧如果采用2CT的话,有资料介绍要用3个继电器,可以提高灵敏度。但是暂时没有查到规范上有这样的规定,如果按照2CT、2继电器配置,是不是可以(假设灵敏度符合要求)?
YD11接线组别变压器,一次侧如果采用2CT的话,有资料介绍要用3个继电器,可以提高灵敏度。但是暂时没有查到规范上有这样的规定,如果按照2CT、2继电器配置,是不是可以(假设灵敏度符合要求)?
2楼
Y/Δ —11变压器高压侧电压等级是多少?
三相三线系统可以用2CT(测量电流)。
回复
3楼
YD11?是不是35kV的变压器?规范查不到,可以看继电保护中变压器保护这块资料。
星形接法星形侧给配3CT吧,三相三继式。。。
回复
4楼
给两位斑竹拜个晚年,虎年大吉!
是10/3kV的变压器。
继电保护规范上没有查到对星型-三角接线组别的变压器CT设置有规定,但是对星型-星型接线、三角-星型接线的有规定。
不过,从理论分析上,如果YD11采用2CT的时候,用3继电器可以提高灵敏度一倍。一些资料手册上有介绍。但是我暂时还没在规范上查到,不知道有没有别的规程规定?按照2CT、2继电器配置,是不是可以(假设灵敏度符合要求)?
回复
5楼
不知道楼上所说的“灵敏度”是指什么,我记得灵敏度是在计算继电保护时校验的,有公式的,与继电器的个数无直接关系吧?
计算公式把它帖出来:
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-2-20 14:05 编辑 ]
回复
6楼
灵敏度是在计算继电保护时校验的.
同样是在这本手册里,可以找到灵敏度提高的结论.
回复
7楼
手册里,可以找到灵敏度提高的结论.
回复
8楼
学习了;本人缺乏高压系统继电保护知识,虎年将加强学习。
回复
9楼
2相3继电器可以实现接地保护吧。
回复
10楼
学习了
回复
11楼
2相3继电器可以实现接地保护??:o