求助:专业铁板餐厅,每小时排风量为室内空间的60-80次,空调负荷怎么选择?
midea001
midea001 Lv.2
2010年02月19日 15:28:23
来自于中央空调
只看楼主

本人在长沙,遇一餐厅空调项目。 但不是一般的餐厅,为做日韩料理的铁板餐厅。不但每个灶台有发热,而且排风量巨大(约每小时排风总量为室内空间的60-80次)。现因负荷计算苦恼,求助是否有前辈有过类似项目的设计经验,指点下。谢谢!

本人在长沙,遇一餐厅空调项目。
但不是一般的餐厅,为做日韩料理的铁板餐厅。不但每个灶台有发热,而且排风量巨大(约每小时排风总量为室内空间的60-80次)。现因负荷计算苦恼,求助是否有前辈有过类似项目的设计经验,指点下。谢谢!
fsb427
2010年02月19日 22:18:29
2楼
用风管机吧,我看控制送风温度,查空气状态图确定就行
回复
chinalnkydlzc
2010年02月20日 08:56:18
3楼
局部排风,负荷不一定太大啊!估计450W/M2差不多!
回复
blackeye
2010年02月20日 14:20:30
4楼
我的看法和3楼差不多。我认为排风量应该是指灶台面积的60-80次换气,不是指整个房间60-80次换气,而灶台面积并不太大,所以排风量并不见得很“巨大”,还在可控的范围内,所以空调负荷比常规餐厅大一些也就可以了。
回复
zhangwan12
2010年02月20日 16:36:49
5楼
我觉得最好用全新风组合式空调机组比较好,在加一个单独的排风系统。这样应该能达到换气次数的要求。
回复
midea001
2010年02月21日 16:42:11
6楼
谢谢,餐厅的灶台分布比较均匀,而且排风量不是想像,是每个灶台都配备了一个2000风量的排风机,有38个,每小时的排风量就有76000立方,而餐厅面积就900多。这风量挺吓人的。用组合风柜的话,层高、场地,包括风管都不好处理!
空调设备可能只能采取风管机或VRV系统,主要是负荷设计不好选!
回复
chashao1002
2010年02月23日 21:27:36
7楼
用多联机的话满足不了吧,我也是觉得用组合式空调器全新风运行
回复
rainbowlv138
2010年02月24日 10:06:18
8楼
排风量确实需要这么大的!每小时60次换气指的是厨房的面积,而一般厨房面积为总建筑面积的一半左右,这样算下来假设层高5米每平米换气量就为每小时100立方米以上。

还是可以用VRV的,但是用那种一拖一或者二拖一的风管机(大金约克都有)才能满足要求。
回复
向下看
2010年02月24日 11:36:02
9楼
学习了啊
回复
ningtao_tianma
2010年02月24日 22:10:14
10楼
我觉得厨房只加送排风就可以了,况且风盘也不能用在厨房!(见规范6.3.9条及条文解释……空气中含有较多油烟等有害物质时,不应采用风机盘管)!

[ 本帖最后由 ningtao_tianma 于 2010-2-24 22:11 编辑 ]
回复
libo2000
2010年02月26日 23:26:45
11楼
空调负荷主要为:
1、炉灶发热量,可以约认为是燃气的燃烧低热值,查当地燃气市政规划,查炉灶燃气耗量,可以得出该冷负荷;
当然,该值远大于实际冷负荷---部分热值跑食物里面,进客人肚子去了;很大一部分高温风直接抽走了。
个人认为,该部分冷负荷按20~30%即可(无任何依据,瞎说的。)
2、排风量,即新风量(不一定等于排风量)的冷负荷,湿度可以取大点,比如>=65%,甚至更大---餐厅湿度要求可适当降低。
3、人员、灯光、食物的冷负荷
4、维护结构冷负荷
详细计算下,心里有底。

房间大的话,多联机系统还是躲一边睡觉去的好。小房间,用用无所谓。
强烈建议组合柜的全空气系统+排风(类似于星级酒店的厨房降温设计),焓湿图计算机组运行参数。
有可能焓湿图计算不过来,这是湿度难以处理的原因。

如果实在没地方布置风管,可以是组合柜处理全新风(该新风处理湿度甚至可大于65%,厨房可处理到80~90%,可参考取值,比如70%)
+排风机负责炉灶排风+客人密集处设3排盘管处理余热负荷和少量余湿(按显热选型)。
新风与排风做到气流顺畅即可,没必要均匀分布,以节约层高。

[ 本帖最后由 libo2000 于 2010-2-27 00:12 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开