地下车库排烟量计算问题?
engineerjiang
2010年02月16日 12:24:25
来自于通风排烟
只看楼主

地下车库的排风与排烟系统通常是密切相关的,对设备选型和系统方式都有影响。两者都是按换气次数为计算单位,所以计算时就涉及到高度的取值。地下车库排风量的计算资料里比较明确层高按≤3m(梁下净高小于3m按实际高度,大等于3m按3m计算)我想问问排烟量计算的层高应该如何取值,是跟排风量一样还是按总层高计算?(这个问题好像没有资料明确提出来过)十分感谢。

yunheshan2000
2010年03月18日 02:40:36
52楼
(地下车库排烟量6次/h,即满足排风要求,也满足排烟要求,只要多划几个防烟分区,最大防烟分区排烟量不超过风机风量就可以了),实际中有条件都这么干,排烟很简单,着火时烟往上窜,排烟口绝不是位于3米的位置,所以按板下算
回复
hzhdongming
2010年03月18日 13:45:29
53楼
排烟量按实际层高计算
回复
pipiqiuwu
2010年03月18日 14:17:28
54楼
rt
回复
sshhbbwo
2010年03月18日 17:17:50
55楼
走过,路过,我是没有错过,大家一起学习!
回复
sdf234
2010年04月07日 10:51:07
56楼
如果选双速风机的话,怎样才能够保持在不同风量情况下的风管管道的阻力与风机全压相等?
回复
villagerchan
2010年04月07日 17:49:47
57楼
准确地说,应该按实际体积的换气次数来计算排烟量,就是要扣除梁占用的面积
回复
happylifezw
2010年04月08日 15:29:21
58楼
排烟量按车库净高计算。排风量层高≤3m按实际高度,大等于3m按3m计算
回复
ytj1985
2010年04月14日 08:11:34
59楼
真是好东东啊,非常感谢楼主啊,我们大家要多向楼主学习,多上些好东东给大家分享。
回复
ytj1985
2010年04月14日 08:27:27
60楼
真是好东东啊,非常感谢楼主啊,我们大家要多向楼主学习,多上些好东东给大家分享。
回复
william_chen_cn
2010年04月14日 20:21:10
61楼
啊!现在才明白了,一直以为是按一样的。:L :L :L :L