地下车库的排风与排烟系统通常是密切相关的,对设备选型和系统方式都有影响。两者都是按换气次数为计算单位,所以计算时就涉及到高度的取值。地下车库排风量的计算资料里比较明确层高按≤3m(梁下净高小于3m按实际高度,大等于3m按3m计算)我想问问排烟量计算的层高应该如何取值,是跟排风量一样还是按总层高计算?(这个问题好像没有资料明确提出来过)十分感谢。
也就是说先按6次计算出排烟量,选出风机,高速时的排烟量;对应低速风量作为平时排风量,平时排风的次数应该是在三、四次之间。
回复
43楼
排烟按实际高度算。
回复
44楼
我也是刚知道这个东西啵
回复
45楼
呵呵,学习了
回复
46楼
地下车库排烟量6次/h,即满足排风要求,也满足排烟要求,只要多划几个防烟分区,最大防烟分区排烟量不超过风机风量就可以了
回复
47楼
排烟量按实际层高计算,地下车库排烟是6次/小时,进风一般采用车道自然进风 如果风压低于50帕的话 就必须机械进风
回复
48楼
是
回复
49楼
地下车库排烟量6次/h,即满足排风要求,也满足排烟要求,只要多划几个防烟分区,最大防烟分区排烟量不超过风机风量就可以了
回复
50楼
本人愚笨,关于排烟按3m高计算的规范是哪个都找不到,还请高人指点,万分感谢!
回复
51楼
不对,是关于排风按3m层高计算
回复