地下车库排烟量计算问题?
engineerjiang
2010年02月16日 12:24:25
来自于通风排烟
只看楼主

地下车库的排风与排烟系统通常是密切相关的,对设备选型和系统方式都有影响。两者都是按换气次数为计算单位,所以计算时就涉及到高度的取值。地下车库排风量的计算资料里比较明确层高按≤3m(梁下净高小于3m按实际高度,大等于3m按3m计算)我想问问排烟量计算的层高应该如何取值,是跟排风量一样还是按总层高计算?(这个问题好像没有资料明确提出来过)十分感谢。

2010年03月05日 17:52:28
32楼
受教:victory:
回复
kangjian1319
2010年03月06日 10:08:46
33楼
技术措施那条啊,我怎么没找到
回复
hefeng55
2010年03月06日 18:08:19
34楼
排风三米,排烟板下净高
回复
laotian802
2010年03月08日 17:27:41
35楼
排烟量按实际层高计算
回复
mjh20272
2010年03月09日 00:37:12
36楼
规范说得很明确,你还需要什么资料?规范就是唯一标准。规范说排风量排烟量都是按换气6次/h计算,谁说排风量按3米层高计算???规范有这要求吗?在规范不明确时,你可以按措施执行,现在规范很明确,按3米层高计算排风量就是错误的。
回复
w-a-n-sh
2010年03月09日 09:29:58
37楼
学习中:lol
回复
ymjtwy
2010年03月09日 11:12:57
38楼
学习学习!:victory: :victory:
回复
xiefang6668
2010年03月09日 11:25:38
39楼
(排烟量按照实际层高 选择风机时候高速的可以平时排风 消防排烟),就是这样,风机选用双速风机,平时通风,火灾时排烟。
回复
tanghh
2010年03月09日 11:31:25
40楼
规范和技术措施说的已经很明确,无需过多解释。
回复
wangsongbai123
2010年03月10日 09:52:31
41楼
哪哦,一般是按6次/时算排烟量,选双速风机时,按最大的风量选这个排烟量,稍小的风量作平时排风量。
本来排风也是按6次/时来设计也没错,但在选双速风机时,感觉换气次数应该在三、四次的样子。
回复

相关推荐