地下车库的排风与排烟系统通常是密切相关的,对设备选型和系统方式都有影响。两者都是按换气次数为计算单位,所以计算时就涉及到高度的取值。地下车库排风量的计算资料里比较明确层高按≤3m(梁下净高小于3m按实际高度,大等于3m按3m计算)我想问问排烟量计算的层高应该如何取值,是跟排风量一样还是按总层高计算?(这个问题好像没有资料明确提出来过)十分感谢。
学习了又:victory:
回复
64楼
地下车库一般情况下根据规范计算的话,按六次的排风量和五次的送风量计算,就可以满足规范要求。至于层高按实际高度
回复
65楼
从规范上来说应该按层高,但是个人认为也可以按3m,试想一个层高4米的汽车库和一个层高3米的汽车库,凭什么排烟量会相差三分之一?
回复
66楼
看下 学习
回复
67楼
应该是排风6次,层高如楼主所说,排烟也是6次,层高根据实际层高来决定。
但是也听说排风和排烟量一样的,也就是熟都是6次换气,高度都是按3米来计算。
回复
68楼
现在发表意见有点晚,我认为应按照排烟风口据本层楼面的高度计算体积,风量会小一点,且不违反规范。
回复
69楼
地下车库排烟量6次/h,即满足排风要求,也满足排烟要求,只要多划几个防烟分区,最大防烟分区排烟量不超过风机风量就可以了
回复
70楼
排风3米,排烟实际层高
回复
71楼
呵呵……大家看法很一致嘛
通常我也是按实际层高计算的
回复