11kw电动机接线盒冒烟,及测绝缘后为什么要放电?
suyuanredi
suyuanredi Lv.5
2010年02月14日 11:15:03
只看楼主

事情经过:昨天厂里低压电动油泵(11KW)热偶动作后,复位,测电机绝缘值为无穷,机械侧检查正常。测完后按规定得放电,但一位老师傅说这种电机不需要放电,不知道为何,对不对?复位热继电器后重新启动发现热偶继续动作,电动机接线盒处冒烟,又测量电机绝缘仍为无穷,老师傅说可能是因为匝间短路,电机烧毁。(电机额定电流21.8A,热偶整定为22A)想问下各位论坛的师傅:1.测绝缘后为什么要放电?小电机不需要放电?

事情经过:昨天厂里低压电动油泵(11KW)热偶动作后,复位,测电机绝缘值为无穷,机械侧检查正常。测完后按规定得放电,但一位老师傅说这种电机不需要放电,不知道为何,对不对?
复位热继电器后重新启动发现热偶继续动作,电动机接线盒处冒烟,又测量电机绝缘仍为无穷,老师傅说可能是因为匝间短路,电机烧毁。(电机额定电流21.8A,热偶整定为22A)

想问下各位论坛的师傅:1.测绝缘后为什么要放电?小电机不需要放电?
2.电机匝间短路,测绝缘测不出?
3.何种原因引起接线盒冒烟


[ 本帖最后由 suyuanredi 于 2010-2-14 11:22 编辑 ]
lingxuct
2010年02月14日 16:18:55
2楼
大年初一说昨天过年的事,太辛苦了。

摇表测绝缘后放电是防止暂存电荷对人放电,一般低压电机因绝缘电阻低,不用放电。
匝间短路是线圈内部的问题,对机壳测量绝缘是没关系的。
电机冒烟是线圈过热,一般是电流过大或局部电流过大。
回复
suyuanredi
2010年02月14日 16:33:53
3楼
没办法昨天我当班,有可能是匝间短路引起的?
回复
dtl313
2010年02月14日 17:15:42
4楼
你最好还是测一测电机3相绕组的电阻是不是相差太大,如是,则较小的可能匝间短路。
回复
suyuanredi
2010年02月14日 19:11:32
5楼

为什么低压电机因绝缘电阻低就不用放电?还有我测得的电机绝缘为无穷大。
回复
鸭江绿水
2010年02月14日 21:25:10
6楼
应该这样理解,电机对地电容比较小,暂存电荷也较小。所以不需要放电。楼主也没说明白事件经过,三相电流实测是多少,三相电压是多少,匝间短路需用电桥测量。如果缺相也会引起热继电器动作。
回复
qyq6513170
2010年02月14日 22:42:49
7楼
第一检查电源电压是否正常,第二检查热继电器内部是否缺相!如果这两项正常,那么基本可以说是电机的问题了!电机轴承问题,机械负载过重,电机匝间短路均会引起电机过载,冒烟!
回复
lqc840319
2010年02月15日 11:40:31
8楼
小容量的电机容量偏小,储存电荷的能力相对小些,一般不用放电,但是放下电还是好的,以免万一存电电击人,如果为匝间短路不严重的话(没有烧毁很严重,即没有接触铁芯)绝缘会正常的,因为绝缘电阻是测的绕组对地的绝缘,只有电机烧糊是不是是不是有缺相的可能呢?缺相启动不转的只有电磁哼声,电流变大,还是楼主检查一下吧!
回复
mmmi888
2010年02月18日 16:13:15
9楼
:handshake
回复
xinxiake
2010年02月19日 21:20:15
10楼
是什么样的电机。如果匝间短路你测对地绝缘很明显是测不出的。
回复
臭皮匠
2014年05月09日 14:55:56
11楼
如果为匝间只有几匝短路的话绝缘会正常的,因为绝缘电阻是测的绕组对地的绝缘,是运行多久开始冒烟呢?