请问一下各位一个问题,一个教学楼,使用人数3000人,取用水定额5OL/人.天,我生活水箱选用30立方米,所选水泵的出水量为Q=18立方米/小时,这样选合理嘛? 审图的人说这两个数据矛盾,说水箱里面的水根本不够抽.我愣是没弄明白,请高手指点指点,不甚感激~

请问一下各位一个问题,
一个教学楼,使用人数3000人,取用水定额5OL/人.天,我生活水箱选用30立方米,所选水泵的出水量为Q=18立方米/小时,这样选合理嘛? 审图的人说这两个数据矛盾,说水箱里面的水根本不够抽.我愣是没弄明白,请高手指点指点,不甚感激~
bozi2008
2005年07月28日 22:29:47
2楼
看了几遍也不明白,楼主能说清的吗?供水方式是怎样的?
回复
yaaaa
2005年07月28日 23:15:27
3楼
应该是生活水池吧?
一边抽水一边进水,有何不可?况且30方可抽1.67小时.
水泵应该按设计秒流量选用,进水管可略小.
审图的也不一定对,他们必须对任何一套图都要发表意见,没有问题也要找问题的.
我就遇到过审图的说的和初步设计审查专家说的意见矛盾的情况.
回复
neardespring
2005年07月28日 23:26:18
4楼
请楼主仔细研究规范3.7.5.1。如果你的水箱是高位水箱,考虑市政供水,要充分考虑白天供水的安全性,至少规范是这么要求的。不过审图死抠这个好象挺没有意思,建议与审图沟通一下,让他(她)给个解答。