关于临时水电问题
wzx_821
wzx_821 Lv.4
2010年02月10日 10:46:03
来自于甲方业主
只看楼主

请教各位甲方同仁,各位在申请临时水电时都是按照相关规范上的计算公式计算出所需容量,再报申请的吗?还是凭经验?因为公式好像首先需要施工单位的施工组织设计,但好多申报时未拿到组织设计,且不少组织设计都是套用,不是现场实际情况啊

请教各位甲方同仁,各位在申请临时水电时都是按照相关规范上的计算公式计算出所需容量,再报申请的吗?还是凭经验?因为公式好像首先需要施工单位的施工组织设计,但好多申报时未拿到组织设计,且不少组织设计都是套用,不是现场实际情况啊
免费打赏
wzx_821
2010年02月11日 09:31:11
2楼
无人回答啊:L :L
回复
热带鱼孔雀
2010年02月20日 12:59:12
3楼
工地临时供水计算书

建筑工地临时供水主要包括:生产用水、生活用水和消防用水三种。
生产用水包括工程施工用水、施工机械用水。
生活用水包括施工现场生活用水和生活区生活用水。

一、工程用水量计算:

工地施工工程用水量q1计算公式:


K1 = (未预见的施工用水系数) ;
K2 = (用水不均匀系数);
T1 = (年度有效工作日(d));
b = (每天工作班数(班))
Q1 ── 年(季)度工程量 (以实物计量单位表示),取值列下表;
N1 ── 施工用水定额,取值列下表;

工程施工用水定额列表如下:

序号 用水名称 用水额定N1 工程量Q1

经过计算得到 q1 = = L/S。


二、施工机械用水量计算:

施工机械用水量计算公式:

其中 q2 ── 施工机械用水量 (L/s);
K2 ── (未预见的施工用水系数);
Q2 ── 同一种机械台数(台),取值列下表;
N2 ── 施工机械台班用水定额,取值列下表;
K3 ── (施工机械用水不均匀系数)。
施工机械用水定额列表如下:

序号 机械名称 用水额定N1 机械台数Q2


经过计算得到 q2 = = L/S。


三、工地生活用水量计算:

施工工地用水量计算公式:

其中 q3 ── 施工工地生活用水量 ;
P1 ── (施工现场高峰期生活人数);
N3 ── 施工工地生活用水定额,取;
K4 ── (施工工地生活用水不均匀系数);
b ── (每天工作班数(班))。
施工工地用水定额列表如下:
序号 用水名称 用水量L 用水人数


经过计算得到 q3 = = L/S。


四、生活区生活用水量计算:

生活区生活用水量计算公式:

其中 q4 ── 生活区生活用水量 (L/s);
P2 ── (生活区居住人数);
N4 ── 生活区昼夜全部生活用水定额;
K5 ── (生活区生活用水不均匀系数);
生活区生活用水定额列表如下:
序号 用水名称 用水量L 用水人数


经过计算得到 q4 = = L/S。


五、消防用水量计算:


根据消防范围确定消防用水量 q5 = L/S。


六、施工工地总用水量计算:


施工工地总用水量Q按照下面组合

本例中 L/S

经过计算得到总用水量Q = L/S。
(计算的总用水量还应增加10%,以补偿不可避免的水管漏水损失。)

供水管径计算书
依据< <建筑施工计算手册> >(18.3.2 供水管径计算)。
一.计算公式:
工地临时网路需用管径,可按下式计算:

其中: d──配水管直径(m);
Q──施工工地总用水量(L/S),取 Q= (L/S);
v──管网中水流速度(m/s),取 v= (m/s)。
二.管径计算
供水管径由计算公式:d= 0.5= mm
故知临时网路需用内径为 mm供水管。
回复
热带鱼孔雀
2010年02月20日 13:01:03
4楼
【现场临时用电施工方案】
一、 概况:
本工程现场临时用电系统根据JGJ46——88而设计,电源由甲方设在工地的变压器提供,采用HN-VV-3×150+1×70电缆引入,配电箱采用TN-S系统(即三相五线制),三级配电三级保护,临时用电设备共21台,设备容量54.8KW;为保障现场施工临时用电的安全,加强临时用电的技术管理,合理利用能源节约用电等而设计。
二、 负荷计算:
(一) 动力负荷计算:
1.砼搅拌机:2台 5.5Kw KX=0.6 cosφ=0.8 tgφ=0.75
Pj=KX•Pe=0.6×(5.5×2)=6.6KW
Qj= tgφ•Pj=0.75×6.6=4.95KVAR
2.卷扬机:3台 7.5KW Kx=0.7 cosφ=0.5 tgφ=1.73
Pj=KX•Pe=0.7×(7.5×3)=15.75KW
Qj= tgφ•Pj=1.73×15.75=27.24KVAR
3. 砂浆机:3台 4.0Kw KX=0.6 cosφ=0.8 tgφ=0.75
Pj=KX•Pe=0.6×(4×3)=7.2KW
Qj= tgφ•Pj=0.75×7.2=5.4KVAR
4. 电焊机:2台 15Kw KX=0.5 cosφ=0.5 tgφ=1.73
Pj=KX•Pe=0.5×(15×2)=15KW
Qj= tgφ•Pj=1.73×15=25.95KVAR
5.圆盘锯:2台 2.8Kw KX=0.7 cosφ=0.5 tgφ=1.73
Pj=KX•Pe=0.7×(2.8×2)=3.92KW
Qj= tgφ•Pj=1.73×3.92=5.68KVAR
6.钢筋弯曲、切断:1台 3.5Kw KX=0.45 cosφ=0.5 tgφ=0.75
Pj=KX•Pe=0.5×3.5=1.75KW
Qj= tgφ•Pj=0.75×1.75=1.31KVAR
7. 抽水机:3台 1.5Kw KX=0.5 cosφ=0.8 tgφ=0.75
Pj=KX•Pe=0.5×(1.5×3)=2.25KW
Qj= tgφ•Pj=0.75×2.25=1.68KVAR
8.震动板3台+震动捧3台 1.1KW KX=0.65 cosφ=0.85 tgφ=0.75
Pj=KX•Pe=0.65×(1.1×6)=4.29KW
Qj= tgφ•Pj=0.75×4.29=3.21KVAR
以上8组用电设备的计算负荷,取同期系数:Kp=0.85 Qp=0.85
Pj=0.85×(6.6+15.75+7.2+15+3.92+1.75+2.25+4.29)=56.76
Qj=0.85×(4.95+27.24+5.4+25.95+5.68+1.31+1.68+3.21)=75.42
Sj=√P2+Q2=√56.762+75.422 =94.39KVA
(二)、照明负荷计算:
Qi=Pe×tgφ=3.7×1.17=4.32
Si=√P2+Q2=√3.72+4.322=5.68KVA
总负荷:S总=P动+P照=94.39+5.68=100.07KVA
未考虑功率补偿,因多种设备常用率较少,大型设备控制同期使用现配变压器85KVA基本满足专场施工用电。
(三)、电流计算:I总=(P1+P2×1000)/3×U×cosφ=(56.7+3.7×1000)/1.732×380×0.8=713A
三、 安全用电技术措施:
1. 必须按TN—S系统设计要求设置保护接零系统,实施三相五线制,杜绝疏漏。所有接零接地处必须保证保证可靠的电气连接。保护线PE必须采用绿/黄双色线。严格与相线、工作零线相区别,严禁混用。
2. 在高低线路下方,不得搭设作业棚,不得堆放材料、构件及其它杂物。
3. 设置总配电箱,门向外开,配锁,并应符合下列要求:
(1) 配电箱、开关箱必须有防雨措施,安装位置周围不得有杂物,便于操作。
(2) 配电装置的上端距天棚不小于0.5m。
(3) 配电(屏)(盘)正面的操作通道宽度,单列布置不小于1.5m。双列布置不小于2m。
4、电屏(盘)后面的维修通道不小于0.8m(个别地点有建筑物结构凸出的部份,则此点通道宽度可不小于0.6m)。
5. 屏(盘)或配电线维修时,应悬挂停电标志牌,停送电必须由专业电工负责。
6. 配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于3级。室内应配置砂箱和绝缘灭火器(干粉灭火器)。
7. 设备与开关电箱间距不大于3m。与配电箱间距不大于3m。开关箱装漏电保护器的额定漏电动作电流为30mA,额定漏电动作时间应小于0.1秒,特别潮湿场所,漏电动作电流应选用15mA。
8. 配电箱、开关箱应统一编号,喷上危险标志和施工单位名称。
9. 作防雷接地的电气设备,必须同时重复接地,同一台电气设备的重复接地与防雷接地可使用并联于基础防雷接地网,所有接在电阻值≤4Ω。
10. 保护零线不得装设开关或熔断器。
11. 保护零线的截面应不小于工作零线的截面。同时必须满足机械强度要求。
12. 与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于2.5㎜2的绝缘多股铜线,保护零线的统一标志为绿/黄双色线。在任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线。
13. 正常情况时,不列电气设备不带电的外露导电部份应作保护接零;
(1) 电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳;
(2) 电气设备的传动装置的金属部件;
(3) 配电屏(箱)与控制屏的金属框架;
(4) 电力线路的金属保护管,起重机的轨道两端各设一组接地装置;
14. 保护零线除必须在总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。
15. 总配电箱,应装设隔离开关和分路隔离开关,总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关),以及漏电保护器。若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断器或分路自动开关,总开关电器的额定值,动作整定值应与分路开关电器的额定值,动作中整定值相适应。
16. 每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机、一闸、一漏电开关、一箱”制。严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。
17. 配电箱、开关箱、中导线的进线和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或门处。移动或配电箱的进、出线必须采用橡胶皮绝缘电缆。
18. 所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应有专人负责。
19. 所有配电箱、开关箱应每月检修一次,维修人员必须是专业电工检查维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。
20. 一般场所选用Ⅱ类手持电动工具,并应装设额定动作电流不大于15mA,额定漏电动作时间小于0.1秒的漏电保护器。若采用Ⅰ类手持电动工具,还必须作保护接零。
21. 手持电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等,必须完好无损,使用前必须作空载检查,运转正常方可使用。
22. 水泵的负荷线必须采用YHS型防水橡皮护套电缆,不得承受任何外力。
23. 在潮湿和易触及带电体场所的照明电源不得大于24伏,在特别潮湿的场所,导电良好的地面工作的电源电压,不得大于12伏。
24. 使用行灯的电源电压不超过36伏,灯体与手柄应坚固,绝缘应良好。灯头与灯体结合牢固,灯头无开关,灯泡处部有保护网。
25. 产生振动的机械设备的PE线的重复接地不少于两处。
四、 电气防火措施:
(一) 电气防火技术措施:
1. 合理配署、整定、更换各种保护电器,对电路和设备的过载,短路故障进行地保护。
2. 在电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆和强腐蚀介质,不使用火源。
3. 在总配电室(箱)配置灭火器材,并禁止烟火。
4. 加强电气设备相间和相一地间绝缘,防止闪烁。
5. 合理设置防雷装置。
(二) 电气防火组织措施:
1. 建立易燃、易爆物和强强腐蚀介质管理制度。
2. 建立电气防火责任制,加强电气防火重点场所管制,并设置禁止烟火标志。
3. 建立电气防火检查制度,发现问题及时处理。
回复
wzx_821
2010年02月21日 13:50:20
5楼
谢谢这位仁兄的详细计算解释,不过我想问的是当这些施工设备未明确知道有多少,但必须申请时,该怎么办?
还有种情况是,不少施工组织设计是套用的,可能实际施工中设备没那么多,若按书面上设备、人数计算申请是不是有点浪费,又该怎么办?
不吝赐教!谢谢
回复
wudi790508
2010年02月23日 11:05:40
6楼
这个一般都是靠经验的来的,你问问你们公司工程部人员。一般来说多大面积项目都有一个差不多的数值基本都是靠经验的
回复
wzx_821
2010年02月24日 13:18:09
7楼
那有哪位同仁介绍下类似经验,公司好像就大概申请的:L :L
回复
zengzh998
2010年02月24日 16:42:43
8楼
我是凭经验的,叫施工单位拿施工组织设计来,看他们的施工 ,生活区位置,然后自己估计算一下.
回复
jixiang1163
2010年03月15日 14:27:04
9楼
我是凭经验的,叫施工单位拿施工组织设计来,看他们的施工 ,生活区位置,然后自己估计算一下.
回复
jixiang1163
2010年03月15日 14:30:43
10楼
我是凭经验的,叫施工单位拿施工组织设计来,看他们的施工 ,生活区位置,然后自己估计算一下.


施工临时水电一般在总包招标之前就要申报,估个大概。水没说的,DN50水表一个,电嘛一般10W平米630KVA就OK,投标单位按照现场提供的临时用水、用电量去投标。我在北京做过几年,北京需要现场设置消防环网,一般都需要主管道DN100。
回复
wzx_821
2010年03月24日 11:30:06
11楼
:victory: :victory: ,真是要得到的答案,我们也是凭经验的:lol
回复

相关推荐

APP内打开