书上说仅在计算位移周期等控制参数时选用刚性假定,我以前做的工程都是按刚性假定生成的配筋。那么对多高层普通全现浇框架或剪力墙结构而言,是否采用刚性假定对配筋有多大影响?
书上说仅在计算位移周期等控制参数时选用刚性假定,我以前做的工程都是按刚性假定生成的配筋。那么对多高层普通全现浇框架或剪力墙结构而言,是否采用刚性假定对配筋有多大影响?
12楼
受教了,多谢
回复
13楼
会有影响,《高规》5.1.5指明:“进行高层建筑内力与位移计算时,可假定楼板在其自身平面内为无限刚性”,一般查看模型一些需要满足的指标时候,应进行“对所有楼板进行刚性假定”,查配筋计算书的时候,不需要进行“对所有楼板进行刚性假定”。
回复
14楼
平时就是缺少这方面的理论的东西,受教了
回复
15楼
PKPM用户手册上说强制刚性楼板假定一般只用与求周期比,刚重比。不设定强制刚性,PKPM也会自动对现浇楼板设定刚性的
回复
16楼
新手学习一下~~~~~~~~~
回复
17楼
我个人觉得还是要根据抗震烈度,结构复杂程度和高度以及板连续性开洞情况来看待,严格按照PKPM使用手册和规范要求肯定是没错的,只是一些低烈度区,非抗震区和简单结构其实选不选择刚性楼板计算配筋影响不大。
回复
18楼
计算位移 周期等用刚性假定吧 配筋就不用
回复
19楼
学习了,感谢楼主
回复
20楼
谢谢楼主分享
回复
21楼
学习了啊:):)
回复