选择楼层强制采用刚性假定是否影响配筋
xyz321xyz
xyz321xyz Lv.3
2010年02月09日 16:52:19
来自于PKPM
只看楼主

书上说仅在计算位移周期等控制参数时选用刚性假定,我以前做的工程都是按刚性假定生成的配筋。那么对多高层普通全现浇框架或剪力墙结构而言,是否采用刚性假定对配筋有多大影响?

书上说仅在计算位移周期等控制参数时选用刚性假定,我以前做的工程都是按刚性假定生成的配筋。那么对多高层普通全现浇框架或剪力墙结构而言,是否采用刚性假定对配筋有多大影响?
免费打赏
zhengshicai
2014年02月06日 14:41:34
22楼
tangfang280028 发表于 2010-8-2 22:07 计算内力与配筋及其它内容时选择。只有在位移的时候才点刚性楼板受教啦 谢谢
回复
structure11g101
2015年03月14日 15:02:03
23楼
civilpan 发表于 2012-9-28 22:01 PKPM用户手册上说强制刚性楼板假定一般只用与求周期比,刚重比。不设定强制刚性,PKPM也会自动对现浇楼 …那是不是说剪重比,刚重比,抗剪承载力也可以在不点刚性假定的情况下符合规范就可以。
回复
结构永哥
2015年08月10日 14:38:17
24楼
《高规》5.1.5指明:“进行高层建筑内力与位移计算时,可假定楼板在其自身平面内为无限刚性”,一般查看模型一些需要满足的指标时候,应进行“对所有楼板进行刚性假定”,查配筋计算书的时候,不需要进行“对所有楼板进行刚性假定”。
回复
wy389224159
2015年09月07日 09:17:22
25楼
过来学习一下
回复
feiyangwuxia
2015年09月24日 09:44:54
26楼
很好,学习了,感谢各位楼友的详细解答,
回复
feiyangtumu
2015年09月24日 09:56:33
27楼
很好,顶起,希望各位资深群友多多解答,学习了
回复
zm995673804zjy
2016年03月31日 08:35:58
28楼
框架底层影响还是比较大的吧
回复

相关推荐

APP内打开