第一扭转系数接近1了,这个结构正常吗?
ycaf12345
ycaf12345 Lv.2
2010年02月08日 23:29:54
只看楼主

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 0.8718 19.92 0.02 ( 0.02+0.00 ) 0.98 2 0.8568 90.53 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 3 0.7618 0.16 0.98 ( 0.98+0.00 ) 0.02 4 0.2957 19.44 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99 5 0.2760 90.22 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 0.8718 19.92 0.02 ( 0.02+0.00 ) 0.98
2 0.8568 90.53 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
3 0.7618 0.16 0.98 ( 0.98+0.00 ) 0.02
4 0.2957 19.44 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99
5 0.2760 90.22 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
6 0.2288 0.12 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
7 0.1627 2.02 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99
8 0.1438 90.12 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
9 0.1180 0.11 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
10 0.1016 5.07 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
11 0.0865 90.23 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
12 0.0743 0.16 0.89 ( 0.89+0.00 ) 0.11
13 0.0731 0.90 0.11 ( 0.11+0.00 ) 0.89
14 0.0602 90.45 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
请高人指点下,我的这个结构正常吗?
免费打赏
zhd050401
2010年02月23日 10:28:13
12楼
六楼说得很好,很全面
回复
user
2010年02月26日 05:06:37
13楼
3)结构的刚度(包括侧移刚度和扭转刚度)与对应周期成反比关系,即刚度越大周期越小,刚度越小周期越大。
4)抗侧力构件对结构扭转刚度的贡献与其距结构刚心的距离成正比关系,结构外围的抗侧力构件对结构的扭转刚度贡献最大。
5)当第一振型为扭转时,说明结构的扭转刚度相对于其两个主轴(第二振型转角方向和第三振型转角方向,一般都靠近X轴和Y轴)的侧移刚度过小,此时宜沿两主轴适当加强结构外围的刚度,或沿两主轴适当削弱结构内部的刚度。
回复
user
2010年02月26日 05:08:18
14楼
1)SATWE程序中的振型是以其周期的长短排序的。
回复
ouyfw71
2010年02月26日 07:14:22
15楼
估计建筑平面都可能要调整,我以前遇到一个这样的高层,仅仅调整结构布置无法解决问题
回复
ld1819
2010年02月26日 15:44:05
16楼
削弱结构内部的侧移刚度,加强结构外围的侧移刚度。
回复
aeci916
2010年02月26日 19:30:20
17楼
第一周期必须是平动周期,平动系数宜大于80%
须要调整结构平面布置
回复
wyz103
2010年02月27日 17:32:55
18楼
第一周期为扭转周期,说明结构整体抗扭能力较弱,需加强.一般情况下,前两个周期尤其是第一周期应该是平动周期,平动系数宜大于80%
.
回复
wyh7410221
2010年02月27日 22:49:04
19楼
周期比不符合规范,调吧:victory: :time:
回复
jingjingdeyiyu
2010年02月27日 23:46:40
20楼
:L
回复
grqtju
2010年02月28日 10:08:11
21楼
第一周期为扭转周期,说明结构整体抗扭能力较弱,需加强.
就这个结构而言如果位移满足要求的话,应该减弱中部X、Y向刚度,加强边角的刚度(即抗扭刚度)。
楼主应该贴个平面和位移等信息给大家看一下。