高层项目热水系统可以用PPR管做立管吗?
mysslk
mysslk Lv.2
2010年02月08日 15:07:38
只看楼主

100米的建筑听说用PPR做热水立管用久了容易爆····

100米的建筑

听说用PPR做热水立管用久了容易爆····
免费打赏
syzfly
2010年02月23日 12:42:08
12楼
PP-R肯定不行,热伸缩性太大。立管可采用钢塑复合管、薄壁不锈钢管、薄壁铜管等
回复
qqcuixia
2010年02月23日 14:31:42
13楼
PPR管的承受压力比较小,耐压性稍差些,长期工作温度不能超过70℃PP-R肯定不行,热伸缩性太大。立管可采用钢塑复合管、薄壁不锈钢管、薄壁铜管等
回复
wrt2009
2010年02月23日 20:19:24
14楼
看看啊!!!
回复
yinjianyu-163
2010年02月25日 13:22:59
15楼
8楼的主意不错,可以考虑。肯定不能都用PPR。钢管要考虑耐腐蚀性,温泉水矿物质含量较多。
回复
lindzhan
2010年02月25日 14:16:10
16楼
PPR管的承受压力比较小,耐压性稍差些,长期工作温度不能超过70℃PP-R肯定不行,热伸缩性太大。立管可采用钢塑复合管、薄壁不锈钢管、薄壁铜管等
回复
yghglg
2010年02月25日 16:58:04
17楼
很不好,变形大,保温等都受影响
回复
zhang_xu914
2010年02月26日 16:19:10
18楼
用钢塑复合管
回复
zhang_xu914
2010年02月26日 16:20:04
19楼
不能用PPR管道!还可以用内外涂塑钢管,或者是不锈钢管
回复
qindaogf
2010年02月26日 21:14:58
20楼
对,用钢塑复合管就好了
回复
小小法师
2010年02月27日 08:48:11
21楼
这么高的楼,热水最好用薄壁不锈钢管或者薄壁铜管。
回复

相关推荐