高层项目热水系统可以用PPR管做立管吗?
mysslk
mysslk Lv.2
2010年02月08日 15:07:38
只看楼主

100米的建筑听说用PPR做热水立管用久了容易爆····

100米的建筑

听说用PPR做热水立管用久了容易爆····
免费打赏
crazy2888
2010年02月08日 20:22:41
2楼
不行
回复
xiaoliuzhuang
2010年02月08日 20:45:56
3楼
PPR管的承受压力比较小,耐压性稍差些,长期工作温度不能超过70℃。
回复
mysslk
2010年02月09日 10:07:01
4楼
那应该采取什么管做立管最好?

楼高100米 温泉热水
回复
lichangan
2010年02月09日 14:39:53
5楼
1.小管径,建筑垫层,墙体暗设效果最佳。
2.大管径室外较好。不能设在室内立管:热胀冷缩立管要打弯。
3.不锈钢管,铜管,或钢衬不锈钢。
回复
chaorocktnt
2010年02月09日 16:03:41
6楼
复合管材就可以了
回复
gyj2003
2010年02月09日 16:14:08
7楼
不能用PPR的,可以只用钢塑复合管
回复
ok.6
2010年02月22日 10:13:55
8楼
建议你吧楼层的采暖分一下高低区 低区的就ppr哦了 高层还是钢塑或焊接
回复
lyy_508
2010年02月23日 10:19:53
9楼
PPR管热膨胀系统太大了,我之前在施工单位的时候用作冷水管放在建筑找平层管槽内,只有一个月时间没有用水泥砂浆覆盖就因为天气变热膨胀跑到管槽外了。如果用做热水立管那不可想象。
回复
某日某月
2010年02月23日 11:27:59
10楼
这么长最高别用PPR,热胀冷缩不好处理,还是用不锈钢和钢塑复合管好点
回复
gump1028
2010年02月23日 12:20:21
11楼
多花点成本啦,这个成本还是要投入的 啊
回复