设计参数抗震等级问题
xiulin_hao
xiulin_hao Lv.2
2005年07月28日 14:02:16
来自于砖混结构
只看楼主

砌体结构,设计参数框架抗震等级一是四级还是非抗震还其它。

砌体结构,设计参数框架抗震等级一是四级还是非抗震还其它。

1122530529381.gif

免费打赏
江南9527
2005年07月28日 14:19:18
2楼
好象是不管填什么都一样。对计算结果没影响。应该是在说明书上看到的。
回复
quaker
2005年07月28日 16:45:56
3楼
砌体结构,没有抗震等级这个概念.

注意:框架抗震等级是对于框架结构,框架-剪力墙结构,底框才有的概念.
回复
violent007
2005年07月28日 19:39:57
4楼
楼主说的是不是底框结构
这种情况下框架和剪力墙是有抗震等级的
具体可以在抗震规范有关砌体的部分查到(可能在第7章)

如果是纯粹的砖混结构
是没有抗震等级概念的
这里的数值如何填是没有影响的
回复
herunfeng3333
2005年07月28日 21:02:44
5楼
纯砖混结构计算时不论你选用那一种抗震等级对计算结果都没有影响.
回复
wuyuan9833
2005年07月29日 10:10:25
6楼
底框
框架的考虑
回复
eliang_zh
2005年07月29日 12:59:43
7楼
不知大家注意到了吗,在计算砌体结构中的梁时,用PK计算选不同的框架抗震等级会有不同的结果。
尤其是梁的箍筋。
回复
江南9527
2005年07月29日 16:28:56
8楼


这个没试过。
回复
舟自横
2005年08月03日 23:43:27
9楼
无需抗震等级的,除底框、内框外
回复
vexyu
2005年08月04日 17:26:05
10楼
有钢筋结构的才有抗震等级,如配筋小型空心砌块等
回复
ckj559
2005年08月06日 11:16:01
11楼
pkpm..........