我门公司的产品中低压补偿器被烧过两次。两次的负荷都是大功率电机,后来公司技术人员分析是避雷器出拉问题导致短路(放电时候避雷器内部没有及时与分开)。在以后的产品中避雷器都加装断路器防止避雷器坏了的时侯在短路。个人认为那样的话需要经常去查看补偿柜看在避雷器上的断路器是否是合上的这样给用户带来很多麻烦。
是避雷器故障退出运行后,低压补偿仍在运行吗?
回复
3楼
没见过还要加断路器的
回复
4楼
楼主自己也不想就这个话题谈下去了吗?
回复
5楼
是避雷器放完电后内部没有及时分开造成短路。补偿柜的刀容开关都烧拉,上端的铜排烧变形了。刀容开关下端没有被烧
回复
6楼
我们也是才开始的。咨询过其他一些公司,他们有的现在也加了微断
回复
7楼
应该要断路器
防止放完电后造成短路
好像很多避雷器选择的选型都要求加装保护的啊
回复
8楼
避雷器被击穿后都是处于短路状态,不推荐用断路器,因为断路器里的线圈会增加残压值
大多数避雷器都自带熔断装置,如果不带的话你可以自己加熔断器
回复
9楼
那请问低压的补偿柜里的避雷器该加多大的熔断器呢
回复
10楼
查避雷器厂家资料要求,一般SPD厂家均在样本中注明串联保护熔断器的额定电流
回复
11楼