某喷淋报警装置图,与大家共享并讨论下

某喷淋报警装置图,与大家共享并讨论下

20100124(003).jpg


20100124(004).jpg


20100124(034).jpg


20100124(032).jpg


20100124(012).jpg


20100124(016).jpg


20100124(017).jpg


20100124(010).jpg

免费打赏
璞中有玉
2010年03月31日 23:39:18
12楼
这个报警阀装在室外,在北方的话需要做防冻啊!
回复
cqsxj
2010年04月03日 00:22:12
13楼
1 报警阀宜安装在室内,水力警铃可以安装在室外;
2 报警阀距地面高度宜为1.2米,两侧与墙的距离不小于0.5米,正面与墙的距离不小于1.2米;
3 报警阀的排水管(DN50)应落至地面的排水沟内;
4 DN150的管道直接放在地面上不合适;
5 报警阀的立管应加装支架管卡;
做的不专业,这样的工程肯定过不了消防验收。
回复
dzy0898
2010年04月16日 10:41:45
14楼
报警阀能装在室外吗?
回复
baitian163
2010年05月10日 00:01:12
15楼
支持13楼意见
回复
morning502
2010年05月11日 17:38:21
16楼
水泵接合器离墙太近了吧
回复
lost30
2010年05月18日 17:13:08
17楼
防冻是必须的
回复
foliage8008
2010年06月20日 14:22:33
18楼
这个一定要收下的。
回复
foliage8008
2010年06月20日 14:24:52
19楼
2 报警阀距地面高度宜为1.2米,两侧与墙的距离不小于0.5米,正面与墙的距离不小于1.2米;

还是有人看的很仔细的。
回复
foliage8008
2010年06月20日 14:25:18
20楼
本来想收藏图片的。
怎奈做的不是很到位。不收了。