工厂车间配电母线如何选择?
hollygilman
2010年02月06日 20:54:00
只看楼主

我公司新建生产基地,工厂老的电气人员认为还是采用架空裸母线,这样配电简单,造价低,而设计院采用的是插接式母线槽,请教各位:大家在设计过程中选择什么样的方案,是母线槽槽还是电缆或者其他号的建议?现生产车间用电较大,设备多,功率大

我公司新建生产基地,工厂老的电气人员认为还是采用架空裸母线,这样配电简单,造价低,而设计院采用的是插接式母线槽,请教各位:大家在设计过程中选择什么样的方案,是母线槽槽还是电缆或者其他号的建议?现生产车间用电较大,设备多,功率大
免费打赏
shit_
2010年02月08日 11:56:23
12楼
封闭母线————部分新建厂房在用。事故率较高,如导致停产1天,损失巨大


裸母排,架空电缆————很多投资百亿的央企大厂都在用,不论改造的,还是新建的,依然很受欢迎
厂里普遍反映没什么问题,可靠。
但抗震性能一般,大吊车较多就要注意
老厂铝排多,新厂铜排较多。
规范对铜铝接合有要求,设计人员直接铜排


母排也不一定都省投资:
曾碰到一例:设计裸母排,要求净距。但发现会与吊车离得太近,从而抬高屋架。电气投资是省,但是大大增加了钢结构投资
总体还比封闭母线贵



设计人员倾向封闭母线的,因为搞封闭母线能捞到厂家上图费
母排没有上图费啊!!!这个问题他们要考虑
回复
china_gaoyu
2010年02月08日 13:41:43
13楼
负荷集中且功率大,建议用母线槽;负荷分散,则建议采用放射式,考虑在中心位置设配电柜
回复
hollygilman
2010年02月08日 21:54:20
14楼
11楼的兄弟见解很到位,我公司便是央企老厂,现在普遍采用的是铝排,省钱呗,也不晓得钱省到哪里去了
回复
yezishiwo
2010年02月08日 22:04:32
15楼
学习,学习:call:
回复
tongniu3793
2010年02月09日 00:06:40
16楼


裸母线施工方便?裸母线一般要在下面焊好,用绳子拉到支架上,支架要安装瓷瓶,母线两端要做拉紧装置,太长中间要做中间拉紧装置,用吊链拉紧后还要较直母线,隔两三米要安装母线夹板,为躲避天车、各种管道要安装在较高的地方,高空作业难度可想而知,另外至少3.5米以下要做防护网。你与封闭母线比比哪个施工方便?
回复
tongniu3793
2010年02月09日 00:09:17
17楼
有一本裸母线安装图籍,很老了,不知是否作废,一般人很难见着。
回复
wpll33
2010年02月09日 08:47:31
18楼
学习了~ 经济、安全考虑吧
回复
jiayoulzz
2010年02月09日 09:25:58
19楼
作为配电母线,只要允许电流,满足要求,采用预分支电缆、母干线、母线槽均可,但要根据工程具体情况使用,及甲方投资控制要求使用。
回复
mali444
2010年02月09日 12:53:52
20楼
选择封闭母线插接式母线槽!
回复
rainbow__2008
2010年02月09日 14:07:46
21楼
插接式母线和电缆各有利弊,要综合考虑:
优点:
母线:改造方便,不会造成大量的电缆浪费;
电缆:费用便宜,故障时影响范围小;
缺点:
母线:费用较高,故障时影响范围大,故障排除困难;
电缆:如经常改造的生产线,会造成改造的局限性,电缆浪费或是增加很多的电缆中间头。
回复