工厂车间配电母线如何选择?
hollygilman
2010年02月06日 20:54:00
只看楼主

我公司新建生产基地,工厂老的电气人员认为还是采用架空裸母线,这样配电简单,造价低,而设计院采用的是插接式母线槽,请教各位:大家在设计过程中选择什么样的方案,是母线槽槽还是电缆或者其他号的建议?现生产车间用电较大,设备多,功率大

我公司新建生产基地,工厂老的电气人员认为还是采用架空裸母线,这样配电简单,造价低,而设计院采用的是插接式母线槽,请教各位:大家在设计过程中选择什么样的方案,是母线槽槽还是电缆或者其他号的建议?现生产车间用电较大,设备多,功率大
免费打赏
tygzf1971
2010年02月09日 14:59:19
22楼
铝排常用于负荷不定的情况下使用,将来供给负荷方便,节省电缆,省钱。母线槽常用于负荷确定时使用,造价高。
回复
hello595
2010年02月09日 21:00:57
23楼
学习,很有用
回复
hero_2008
2010年02月10日 10:35:46
24楼
架空裸母线使用起来不安全,架空电缆不美观,母线槽不方便改造。具体视现场条件来定!
回复
lptkz
2010年02月11日 09:09:06
25楼
还是采用封闭母线的做好比较好,比较技术是在进步啊。
回复
zspzsl_7872
2010年02月11日 11:18:53
26楼
架空裸母线不仅价格低,故障率少,巡检时容易发展故障,缺点是不美观,给人的感觉不够安全,但只要做好安全防护措施就好,使用插接式母线槽必须要充分可能出线的过负荷,因为插接式母线槽经常过负荷时,绝缘容易老化,容易发生短路,这样的情况本人在实际运行中见过几起。
回复
mmmi888
2010年02月12日 16:30:25
27楼
要看老板是什么样的人,也要看行业特点。从专业上来说,根据您的现生产车间用电较大,设备多,功率大,结合安全、维护方便、价格便宜等要求,建议采用行车用铝塑复合型导管式滑触线。你试试看。我的QQ是252068984.
回复
tw1180
2010年02月12日 16:40:33
28楼
需要综合考虑,裸母排压降较大,密集母线就较小。主要是裸母排的感抗较大,同意11楼的要求间距的看法,有的车间采用屋架的形式采用裸母排较合适,否则,就需要抬高屋架或者整个裸母排采用绝缘套管处理很麻烦
回复
mujian_haipo
2010年02月12日 19:08:13
29楼
裸母线很老了,还是用设计院的吧
回复
liusj
2010年02月12日 19:44:58
30楼
新建的厂房建议用安全滑触线,价格贵了一些,但是安全性高多了,以人为本吗。:lol
回复
mqli2004
2010年02月12日 22:10:54
31楼
应根据现场实际情况、安全因素、建设单位实力综合考虑。
回复

相关推荐

APP内打开