工厂车间配电母线如何选择?
hollygilman
2010年02月06日 20:54:00
只看楼主

我公司新建生产基地,工厂老的电气人员认为还是采用架空裸母线,这样配电简单,造价低,而设计院采用的是插接式母线槽,请教各位:大家在设计过程中选择什么样的方案,是母线槽槽还是电缆或者其他号的建议?现生产车间用电较大,设备多,功率大

我公司新建生产基地,工厂老的电气人员认为还是采用架空裸母线,这样配电简单,造价低,而设计院采用的是插接式母线槽,请教各位:大家在设计过程中选择什么样的方案,是母线槽槽还是电缆或者其他号的建议?现生产车间用电较大,设备多,功率大
免费打赏
987wgh
2010年02月07日 09:49:29
2楼
要考虑多方面的因素,
安全,维修,造价,等等
回复
红苹果
2010年02月07日 12:35:32
3楼
同意楼上,经济,安全考虑吧。。
回复
wangxf
2010年02月07日 15:16:15
4楼
工厂车间配电母线如何选择?
补充资料
我公司新建生产基地,工厂老的电气人员认为还是采用架空裸母线,这样配电简单,造价低,而设计院采用的是插接式母线槽,请教各位:大家在设计过程中选择什么样的方案,是母线槽槽还是电缆或者其他号的建议?现生产车间用电较大,设备多,功率大

可以这样考虑:架空裸母线施工方便,造价较低,便于维修,且散热条件好,缺点是裸露在空气中,容易积尘,氧化,并且安全性较低;封闭母线插接式母线槽,成本较高,维修不太方便,散热条件较差,母线不与外界直接接触,可以用于环境较差的地方,安全性也较高。至于如何确定,还有综合考虑,性价比、工期长短等等。
回复
ljzeng808
2010年02月07日 21:05:58
5楼
现在低压的基本上都用母线槽了,一种是紧凑型的的体积较小,还有一种是箱体式的(就相当于母排接好后加一个罩子),你可以用后一种,既不裸漏在外面又比紧凑型的维护方便和经济。
回复
wanghuajun2008
2010年02月07日 22:06:07
6楼
其实,实践出的结果就是最好的。裸漏的铝导线,现在用很多年了,也没看出来有什么问题。说白了,现在有了封闭式的 设计人员都爱画蛇添足。
回复
atlantiswzy
2010年02月07日 22:16:36
7楼
如果动力用电量较大的话还是根据电缆的规格选择合适的金属桥架比较好
回复
zsq8373
2010年02月07日 22:19:05
8楼
可以从安全性、经济性考虑。
回复
hollygilman
2010年02月07日 23:09:59
9楼
有人说裸母线是八十年代的做法,现在已经被淘汰,可这样的说法到老工程师那里只能是被骂,裸露的铝母线我工厂还是大量使用,毕竟老厂
回复
huhuansky
2010年02月08日 08:38:46
10楼
同意楼上,经济,安全考虑吧。。...
回复
mwf78
2010年02月08日 10:46:24
11楼
"我公司新建生产基地,工厂老的电气人员认为还是采用架空裸母线,这样配电简单,造价低,而设计院采用的是插接式母线槽,请教各位:大家在设计过程中选择什么样的方案,是母线槽槽还是电缆或者其他号的建议?现生产车间用电较大,设备多,功率大 "
从性价比说,我会选择架空裸母线。用电量大,设备多完全可以满足要求的。:handshake