地下室挡墙与扶壁柱的问题
lmyh688
lmyh688 Lv.7
2010年02月06日 20:35:57
只看楼主

地下室挡墙与扶壁柱的问题1、地下室的挡墙一般设置有扶壁柱,柱子作为车库框架的边柱,是否需要考虑挡墙的土压力传至挡墙,挡墙再传至柱?我以前一般是分开算的,即挡墙按连续梁计算,柱子在整体模型计算。并且很多工程都是这样的。(挡墙一般也就300厚,柱子一般500至600方柱)2、现在有人提出将扶壁柱脱开挡墙,即柱与挡墙净距100,楼板还是相连,这样施工恐不便,且施工单位多半会一起浇砼,且楼板也当作挡墙支座。这样好吗?即在一片挡墙设置扶壁柱反而不利?

地下室挡墙与扶壁柱的问题
1、地下室的挡墙一般设置有扶壁柱,柱子作为车库框架的边柱,是否需要考虑挡墙的土压力传至挡墙,挡墙再传至柱?
我以前一般是分开算的,即挡墙按连续梁计算,柱子在整体模型计算。并且很多工程都是这样的。(挡墙一般也就300厚,柱子一般500至600方柱)
2、现在有人提出将扶壁柱脱开挡墙,即柱与挡墙净距100,楼板还是相连,这样施工恐不便,且施工单位多半会一起浇砼,
且楼板也当作挡墙支座。这样好吗?即在一片挡墙设置扶壁柱反而不利?
请各位大虾不吝赐教。
免费打赏
klkwkn
2010年02月06日 21:40:47
2楼
脱开做,无论从施工还是从甲方,都说不过去吧
回复
ccbbffooo
2010年02月07日 17:01:06
3楼
脱开做,施工很不方便,
具体看柱子间距,一般外墙 按下端固支,顶上铰支,按单向板,!设计的。
若按双向板,要考虑,传到柱子上的侧压力!
回复
xalan
2010年02月08日 13:51:11
4楼
书呆子才要求脱开。。。。。。。。。。。:loveliness:
回复
gsj-67
2010年02月19日 10:21:26
5楼
单层也可以考虑不设柱
回复
wangyuanfu
2010年02月21日 10:36:31
6楼
按地下室外墙计算及可
回复
zhangzuohong33
2010年02月21日 11:11:06
7楼
挡墙按照连续梁计算,我的理解就是把柱子作为挡墙的支座,这样柱子就需要考虑挡墙传来的土压力,个人认为楼主以前的做法不是很好,一般是挡墙按照单向板计算的(当作没有柱子),尽管这样会偏于保守
回复
wenfour
2010年02月23日 15:08:23
8楼
一般来说,地下室外墙应设扶壁柱
回复
ouyfw71
2010年02月23日 20:26:38
9楼
可设也可不设,看跨度和荷载
回复
zzzyyy-shnaw
2010年02月24日 10:15:29
10楼
sb脱开做?你脱裤子做吧!
回复
lanshan2002
2010年02月24日 18:00:53
11楼
虽然地下室外墙在整体建模中可以计算啊!!但还是要自己拿下固,上绞的挡墙校核。另不赞同LZ按连续梁计算挡墙,否则你的柱子是要承担挡墙传来的土侧压力。
回复