如果采用变制冷剂流量多联机空调,室内要求温度26℃,送风温差取6℃,那么送风口温度就是20℃,请问,如何控制风机盘管送出的温度是20℃啊?
如果采用变制冷剂流量多联机空调,室内要求温度26℃,送风温差取6℃,那么送风口温度就是20℃,请问,如何控制风机盘管送出的温度是20℃啊?
2楼
变制冷剂流量多联机空调一般无法控制其送风温度,而且其送风温度一般比普通水系统风机盘管要低,送风温差更大。
回复
3楼
那么请问2楼,如果用这种机器化,室内温度控制在26℃根据要求的湿度 计算下冷负荷选型就可以了么?
回复
4楼
普通舒适性房间,根据其变工况性能(就是不是样本标准工况,而是适合你的设计工况)选型,校核送风量,即校核其除显热的能力。
回复
5楼
:P
回复
6楼
一般的送风温度应该是根据回风温度来进行控制的
回复
7楼
不必考虑送风温度
关键是房间的温度,和房间内的气流组织
回复
8楼
同意楼上送风温度是不能控制的,除非是新风机,VRV一般只控制回风温度。
回复
9楼
vrv是根据回风控制的:lol
回复