请教,送风温度
li3617
li3617 Lv.6
2010年02月06日 16:24:10
来自于中央空调
只看楼主

如果采用变制冷剂流量多联机空调,室内要求温度26℃,送风温差取6℃,那么送风口温度就是20℃,请问,如何控制风机盘管送出的温度是20℃啊?

如果采用变制冷剂流量多联机空调,室内要求温度26℃,送风温差取6℃,那么送风口温度就是20℃,请问,如何控制风机盘管送出的温度是20℃啊?
免费打赏
cnbbzz
2010年02月06日 16:32:39
2楼
变制冷剂流量多联机空调一般无法控制其送风温度,而且其送风温度一般比普通水系统风机盘管要低,送风温差更大。
回复
li3617
2010年02月06日 16:42:37
3楼
那么请问2楼,如果用这种机器化,室内温度控制在26℃根据要求的湿度 计算下冷负荷选型就可以了么?
回复
cnbbzz
2010年02月06日 16:45:12
4楼
普通舒适性房间,根据其变工况性能(就是不是样本标准工况,而是适合你的设计工况)选型,校核送风量,即校核其除显热的能力。
回复
li3617
2010年02月06日 20:01:44
5楼
:P
回复
skyxwhu
2010年02月07日 14:57:46
6楼
一般的送风温度应该是根据回风温度来进行控制的
回复
yuan_toxic
2010年02月08日 11:50:11
7楼
不必考虑送风温度
关键是房间的温度,和房间内的气流组织
回复
ufooowhm
2010年02月17日 18:06:25
8楼
同意楼上送风温度是不能控制的,除非是新风机,VRV一般只控制回风温度。
回复
lrg502
2010年02月18日 18:35:36
9楼
vrv是根据回风控制的:lol
回复

相关推荐

APP内打开