民规里规定疏散照明平时宜处于点亮状态
yhj_3600
yhj_3600 Lv.4
2010年02月06日 14:02:52
来自于防雷减灾
只看楼主

民规)13.8.5)里规定疏散照明平时宜处于点亮状态,说明不可设开关吗

民规)13.8.5)里规定疏散照明平时宜处于点亮状态,说明不可设开关吗
蛋腚
2010年02月09日 22:39:08
2楼
可以设开关,只要保证应急时可以点亮就行(通过信号线强启)
回复
dzkdzk
2010年04月17日 21:06:51
3楼
平时亮不浪费么。
回复
penzysn
2010年04月27日 14:23:35
4楼
浪费电比浪费生命好啊,再说是LED的啊,
回复
非鱼1号
2010年04月27日 22:35:04
5楼
平时应该不点亮吧?
回复
dianqipanli
2010年05月20日 05:23:04
6楼
可以设开关,正常时可以开、闭,电源断后则灯必须亮。
回复
蛋腚
2010年05月20日 07:50:57
7楼
可以设开关,正常时可以开、闭,电源断后则灯必须亮。
回复
gzh1105
2010年05月20日 14:09:36
8楼
《民规》的“疏散照明平时宜处于点亮状态”的说法有道理:火灾时,疏散照明可通过消防联动强制点亮;可当普通照明电源故障时,没有消防联动疏散照明点亮,而此时同样需要指导人员疏散,此时疏散指示灯却不亮。
回复
love851006
2014年11月28日 16:41:04
9楼
消防强制点亮 在火灾报警控制系统规范里面怎么理解 电池是浮充状态么?
回复
电气书生
2015年01月08日 22:34:53
10楼
按着规范来就是了
回复

相关推荐

APP内打开