12楼
发电机准同期:接通同期回路-----粗调(调整电压、频率与系统相同)-------细调(同步表指针均匀缓慢顺时针转动)-------投入自动同期自动合闸兵力(手动准同期并列时则根据假同期试验时测得的开关合闸前导时间计算合车点)
回复
13楼
谢谢,手动准同期实际操作需要点经验!
回复
14楼
并网条件其实还有一个:相序相同.不过非新安装或大修后的机组,一般不要核相.
回复
15楼
同相位,同相序,同电压,同频率是发电机组并网的四大条件
回复
16楼
要迅速安全操作,应保证掌握好并机导前角,即注意机组与系统的频差(也叫滑差)不能过大,但也不宜绝对相等。
回复
17楼
发电机组并机的四大必要因数,同电压(值),同频率,同相序,同相位。当然象电压值,频率,相位都可以有一定允许范围的偏差。
回复
18楼
我们自备电厂4*1700KW都是手动准同期并机.
回复
19楼
这个问题对于我们电气人来说,是很基本的啊,应该都已掌握的很好才对,如有还是看看书更系统啊.
回复
20楼
http://co.163.com/forum/content/1162_614415_1.htm
回复
21楼
同相位,同相序,同电压,同频率是发电机组并网的四大条件
手动准同期是具备很好的经验的值班员才能操作的,关键是掌握好合闸的时机,别的没什么了
回复