22楼
并列的(理想)条件为:频率相等 电压幅值相等 相角差相等 这时,并列合闸的冲击电流为零
回复
23楼
有个发电机与市网同步器的东东........................我这用这个
回复
24楼
自动并网,很少.手动并网,N*N次.
回复
25楼
这个以不是问题的问题了,我做的柴油发电机组与市电并电并网柜有好多套了,
有时间大家下载看看,不到的地方请给点意见。
http://co.163.com/forum/content/1162_614415_1.htm
回复
26楼
核相,同频,同压,需要和电网的频率和电压相同,一般的设备应该有自同步的操作按钮。我实际操作过几次,但是因为刚参加工作,原理还不是很清楚,都是进口的高压发电机
回复
27楼
现在一般有自并列柜,自动并列。可是手动准同期对操作人员很有挑战啊
回复
28楼
我们用的是手动准同期,主要是要把电压调至相同,相序相同,调整周波基本相同的时候投入同期表,在相位基本重合前提前一点进行合闸。
回复
29楼
18 楼的发电机实在 太小了吧 容量相差太大的发电机的同期操作也是不尽相同的
回复