2楼
不懂这个,不过我的理解里:只要正常开机、空载再同期并网就行了。
还有什么操作技巧和要求?
和楼主一起等待高人
回复
3楼
翻翻帖子,这个题目以前讨论过。
回复
4楼
没有找到啊,可以提示一下吗?
回复
5楼
什么发电机组,多大的容量呀?并网主要就是同期性。
回复
6楼
1.使两台发电机的电压相等,相序相同;
2.将一台调整在50HZ上,另一台略高于50HZ,在同期表旋转到距零点相差5度左右时,合上同期开关。
回复
7楼
为什么是相差5度,开关的前导时间是多少?机组的额定转速是多少?
回复
8楼
那你说要相差几度呢?这个提前量与开关动作时间是什么关系?
回复
9楼
手动准同期并机,到现在为止我一次也没有实际操作过,但自动准同期并机有N次的经验,手动同期操作中最有挑战性的就是开关合闸前导时间与同期标题前角度的判断,开关的类型不一样合闸的前导时间也不一样呀!发电机在并列前都要做假同期试验就是为了判断同期合闸点是否准确。
还是自动并机的好。
回复
10楼
还有一个重要因素就是待并发电机的频率与电网频率的差值,其差值越小,所需的提前角度就越小。
回复
11楼
一、发电机之间,发电机与电网的同期有两种并列方式:1、准同期,2自同期。
二、并列的三要素:电压相同、相序相同、频率相同。
三、不同的同期方式所要求的技术要求不同。
回复