电梯电源问题,谢谢
smt315
smt315 Lv.2
2010年02月04日 15:08:35
只看楼主

民用建筑电气规范9.4.4 电梯机房总电源不应切断下列供电回路,轿箱、机房和滑轮见的照明和通风。。。。个人感觉双电源箱只是给电梯控制箱供电。另外的照明,插座也由另外的电源箱过来。但是新的施工设计深度图样还是从一个箱给出的,不知道该怎么做。

民用建筑电气规范9.4.4 电梯机房总电源不应切断下列供电回路,轿箱、机房和滑轮见的照明和通风。。。。
个人感觉双电源箱只是给电梯控制箱供电。另外的照明,插座也由另外的电源箱过来。但是新的施工设计深度图样还是从一个箱给出的,不知道该怎么做。
免费打赏
雨后悠悠看晚晴
2010年02月04日 15:33:45
2楼
为保证消防电梯(或客梯)电源的专用性,电梯机房内的照明、空调、插座、井道照明及检修插座等宜另设配电箱供电,电源宜引自公共应急照明电源箱。:victory:
回复
zyg6871
2010年02月04日 22:20:39
3楼
这个我知道 实际是一个电源箱 照明从总开关进线处引出 不受总开关的限制 防止出现检修断电后没有照明而影响电梯维修 而电梯的应急照明就是不间断电源 电源的引入还是正常照明线路 电梯进线5根就能保证上述情况的满足
回复