现在有这么一个问题,请大家指教:风管下面走的是桥架,现风管已做好,桥架还未施工;风管最大边是1250mm,用的是12#通丝圆钢,4#角钢横担;桥架想借用风管的通丝吊杆做吊架,对于12#通丝圆钢的承重不知道如何计算;向各位请教一下;[ 本帖最后由 tanlei840505 于 2010-2-4 13:24 编辑 ]
现在有这么一个问题,请大家指教:风管下面走的是桥架,现风管已做好,桥架还未施工;风管最大边是1250mm,用的是12#通丝圆钢,4#角钢横担;桥架想借用风管的通丝吊杆做吊架,对于12#通丝圆钢的承重不知道如何计算;向各位请教一下;
[
本帖最后由 tanlei840505 于 2010-2-4 13:24 编辑 ]
2楼
呵呵,可能是在现场呆的太少,这个问题不是这样思考的。不要从技术上考虑。1)现在的圆钢直径基本不达标,2)说不定你用的圆钢钢材成分不标准,3)风管的吊杆的大小不是从风管重量单纯考虑 的,你看到什么专业不踩在风管上就明白了,4)你要考虑的是否没有其他的办法了,如果没有了只有这样,那就要求做桥架的适当的增加一些吊架。这样不至于把话说死,毕竟国家允许不同专业共用支架。有利于技术生命。自己想想吧,什么才是对你重要的。
回复
3楼
热轧圆钢的力学性能和它的化学成分有关,不同牌号圆钢的力学性能是不同的。另外,你的风管最大边是1250mm,用的是12#通丝圆钢,比图集里要求的大,不过横梁采用4#角钢偏小了。
回复
4楼
谢谢楼上的两位,其实这也不是唯一的办法,关键问题是能共用支架也是为了可以节省一部分材料,可以减少成本;节前来说现场没有什么事情了,现在只有等年后再想别的方法;
回复
5楼
在上海施工单位不共用吊杆的 他们说规范不允许 但是现在有综合吊架(费用较高)的做法 可能是考虑到国内吊杆不达标 所以规范规定分开设置
回复