如何确定PT柜电压互感器的绕组形式?
gulangyu_zhao
2010年02月04日 11:03:24
来自于变压器
只看楼主

一直很困惑,PT柜电压互感器有双绕组和三绕组两种形式,什么时候选用三绕组,什么时候选用双绕组呢?

一直很困惑,PT柜电压互感器有双绕组和三绕组两种形式,什么时候选用三绕组,什么时候选用双绕组呢?
免费打赏
seraphao
2010年02月04日 16:14:34
2楼
抛砖引玉一下,后面的专家上:
个人认为,PT的绕组形式和系统的接地方式有关,如果是小电阻接地的,那么用VV接线就可以了;如果是大电阻接地或不接地,就要三相五柱开口三角形的,用于绝缘监视。
回复
红苹果
2010年02月04日 16:49:01
3楼
:lol
楼上的意思是说小电流、大电流接地系统吧?
VV接法一般多用于小电流接地系统,三相五柱的两种系统都可以。
回复
zx14xiong
2010年02月05日 09:02:17
4楼
楼主问的是绕组问题,不是PT接线方式的问题
具体用几绕组看PT用途吧
回复
zmudxiaxue
2010年02月05日 09:03:06
5楼
学习
回复
dandan0412
2010年02月05日 09:50:38
6楼
楼主首先应该了解各绕组的用途,是计量、测量还是保护,是否还有剩余绕组测量零序电压,甚至还需要220电源输出?问题太泛不好回答
回复
gulangyu_zhao
2010年02月05日 13:29:43
7楼

如果主要是用于保护、计量用哪种绕组形式?PT用作保护和提供操作电源时用哪种绕组形式呢?
回复
洛学
2010年02月05日 14:07:03
8楼
电压互感器有V/V和Yo/Yo/∨两种接线,前者用于小型配电所,后者用于较大规模的变配电所。当V/V接线时,电压互感器二次侧B相接地,无法进行接地检查;Yo/Yo/∨接线时,电压互感器二次侧中性点直接接地,可利用电压互感器或微机小电流接地选线装置发出接地信号。
回复
gulangyu_zhao
2010年02月05日 15:07:35
9楼
我想问的是下面这两种PT表示形式有什么差别吗?
回复
红苹果
2010年02月06日 18:13:11
10楼
:lol
有区别啊
图1 中 PT柜子与计量柜用的是5个单压互感器
图2中 计量柜1个单压互感器 PT柜是个三绕组电压互感器

图1 图2 最好图中标出绕组接线型式
回复
醉卧沙场君莫笑
2010年02月06日 19:59:52
11楼
路过学习
回复

相关推荐

APP内打开