请教:共用接地电阻怎么都达不到1欧姆怎么办啊?
hyw836408
hyw836408 Lv.2
2010年02月04日 10:51:13
来自于防雷减灾
只看楼主

请教一下,我们一个项目总建筑面积才3000平米,一个四层的小楼,和一个两层的餐厅,还有门卫啊什么的,我做的时候按共用接地电阻值要求不大于1欧,但是现在没办法达到,后来发变更把四层小楼和二层餐厅的接地系统联接到一起,还是没办法达到,而且那地质情况不好,全是石头接人工接地都打不下去,请问有没有其它办法啊

请教一下,我们一个项目总建筑面积才3000平米,一个四层的小楼,和一个两层的餐厅,还有门卫啊什么的,我做的时候按共用接地电阻值要求不大于1欧,但是现在没办法达到,后来发变更把四层小楼和二层餐厅的接地系统联接到一起,还是没办法达到,而且那地质情况不好,全是石头接人工接地都打不下去,请问有没有其它办法啊
免费打赏
老清洁工
2013年02月15日 22:36:03
12楼
总建筑面积才3000平米,-----这还不错的哦,我见过300多平米的建筑要求接地电阻小于1欧的呢!!!没法,建筑物设计规范不要求具体的数值,设计人员为了省事,所有的建筑物只要采用建筑物基础公网接地,就要求小于1欧,结果可能造成为了满足接地电阻要求,可能制作接地装置的费用都够修房子了。害人啊。