小弟有个问题,如果用两条电缆并联进线,共用一个断路器,当其中一条电缆坏了,那么这时断路器并没有过载不会跳闸,那另外一条会不会因为过流烧了?电缆如果短路毁坏,断路器应该跳闸,否则属于匹配不得当总盘输出每路电缆应分别设一只断路器保护,终端受电柜可设一只总断路器隔离 这是网友对我的回答下面是个图再问下各位前辈:这个AP1是终端受电柜?两条电缆来的时候还分别各有一个断路器保护,如果其中一条坏了,另外一条一旦过流的话属于他的断路器就断开切断另外一条电缆的负荷?那不是全部停电了?还是说AP1是总盘?输入到后面那些配电柜的每路电缆设置了断路器TIM1S?那这样的话一旦一条坏了,只剩前面那个NS不就不跳了?还有这个NS630NA/4P是不是选太大了,185的电缆截面也太大?
小弟有个问题,如果用两条电缆并联进线,共用一个断路器,当其中一条电缆坏了,那么这时断路器并没有过载不会跳闸,那另外一条会不会因为过流烧了?
电缆如果短路毁坏,断路器应该跳闸,否则属于匹配不得当
总盘输出每路电缆应分别设一只断路器保护,终端受电柜可设一只总断路器隔离 这是网友对我的回答
下面是个图
再问下各位前辈:
这个AP1是终端受电柜?两条电缆来的时候还分别各有一个断路器保护,如果其中一条坏了,另外一条一旦过流的话属于他的断路器就断开切断另外一条电缆的负荷?那不是全部停电了?还是说AP1是总盘?输入到后面那些配电柜的每路电缆设置了断路器TIM1S?那这样的话一旦一条坏了,只剩前面那个NS不就不跳了?还有这个NS630NA/4P是不是选太大了,185的电缆截面也太大?
小弟是初学者,还望各位前辈解答,谢谢了
2楼
我也有这样的疑惑
双拼电缆对长度,型号都要求一致,而且电缆头的制作要求也非常高,稍不平衡,一根可能过载
所以我用双拼电缆电缆都放大一级,至于保护还是用一个断路器保护,还是怕安装上出问题
大家有什么好的建议,也想知道:lol
回复
3楼
“两条电缆来的时候还分别各有一个断路器保护”,不会用二个断路器的,电缆并接是二根电缆接在一个断路器下面。
“如果其中一条坏了”的假设成立时,就不能送电了,因为“不能往故障电缆上送电”。
“这个NS630NA/4P是不是选太大了,185的电缆截面也太大?”185电缆的载流量是404A,二根并接到630(电源侧开关可能还会稍大一点)开关上是合适的。
回复
4楼
如果其中一条坏了,那另外一条不还没故障吗?不是照样送电?用电负荷不变,那那些电流不都加在没故障的那条电缆上?还有,要是一条突然坏了管理人员是否会马上知道,从而切除一部分负荷?谢谢电气主管lingxuct
回复
5楼
有人回答没:(
回复
6楼
:)
1、一般都是压在一个开关上,如2#所说的。。至于为什么分别装开关就不清楚了。。185的电缆相对来
说选择是有点大了。。。但不知道距离远近,也不好判断是否是大,因为两条双拼的时候压降会小一
点。还有你说的那个问题,如果是一条坏了,那么可能会导致另一条也过流跳闸。
2、负荷开关选择正好,不大,如果你经常使用NS系列的负荷开关就不会提这问题了。。400的上一级
只有630A的。
回复
7楼
“如果其中一条坏了,那另外一条不还没故障吗?不是照样送电?”
建议朋友好好想一想,一条坏了,肯定不会是开路!185的电缆会断?
不是开路,坏了的说法如何定义?短路!短路不是开关跳了,跳了还送电?
我们是搞技术的,说话要科学一点,建议少说没用的话!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-2-4 13:40 编辑 ]
回复
8楼
噢,谢谢各位:lol
回复
9楼
:lol
区管说的不无道理 坏了 没有定义
他两条进线前端都有各自开关 所以开关额定电流肯定不大 正常两条并行送电
如果一侧导线故障 这条电缆的进线开关就跳了 切除故障电缆后 那一条电缆的开关可能也会因为过负荷而动作
回复
10楼
路过学习
回复
11楼
7楼说得对,这种前提假设条件不容易成立。故障情况跳闸,开路的情况不会在电缆本身,只有可能在端子连接处,如果出现也只能是连接松动,不可能一下断开,所以松动的情况下,电阻加大,会发热,严重的只能烧坏,不可能一跟运行,另一根断开。假设是一根断开,另一根也不会像9楼所说过负荷断开,因开关是按电流整定和选择的,不知但跟电缆由于电流过大,发热可否引起断路器热脱扣动作,请专家解答吧