关于两条电缆并联进线的问题
点点星光
2010年02月04日 10:28:40
只看楼主

小弟有个问题,如果用两条电缆并联进线,共用一个断路器,当其中一条电缆坏了,那么这时断路器并没有过载不会跳闸,那另外一条会不会因为过流烧了?电缆如果短路毁坏,断路器应该跳闸,否则属于匹配不得当总盘输出每路电缆应分别设一只断路器保护,终端受电柜可设一只总断路器隔离 这是网友对我的回答下面是个图再问下各位前辈:这个AP1是终端受电柜?两条电缆来的时候还分别各有一个断路器保护,如果其中一条坏了,另外一条一旦过流的话属于他的断路器就断开切断另外一条电缆的负荷?那不是全部停电了?还是说AP1是总盘?输入到后面那些配电柜的每路电缆设置了断路器TIM1S?那这样的话一旦一条坏了,只剩前面那个NS不就不跳了?还有这个NS630NA/4P是不是选太大了,185的电缆截面也太大?

小弟有个问题,如果用两条电缆并联进线,共用一个断路器,当其中一条电缆坏了,那么这时断路器并没有过载不会跳闸,那另外一条会不会因为过流烧了?

电缆如果短路毁坏,断路器应该跳闸,否则属于匹配不得当
总盘输出每路电缆应分别设一只断路器保护,终端受电柜可设一只总断路器隔离 这是网友对我的回答

下面是个图
再问下各位前辈:
这个AP1是终端受电柜?两条电缆来的时候还分别各有一个断路器保护,如果其中一条坏了,另外一条一旦过流的话属于他的断路器就断开切断另外一条电缆的负荷?那不是全部停电了?还是说AP1是总盘?输入到后面那些配电柜的每路电缆设置了断路器TIM1S?那这样的话一旦一条坏了,只剩前面那个NS不就不跳了?还有这个NS630NA/4P是不是选太大了,185的电缆截面也太大?
小弟是初学者,还望各位前辈解答,谢谢了

11.jpg

免费打赏
红苹果
2010年02月07日 12:19:23
12楼
:lol
我说大哥,你看图纸了没啊? 计算电流多少?185电缆允许持续载流量多少?两路进线的各自开关会取多少?
一路坏如果另一路坚持工作,电缆温升?开关不会因为过负荷跳,那等着烧电缆?
回复
思路心语
2010年02月07日 12:36:02
13楼
回复12楼,我错把问题看成两根电缆并联了,如果是两根进线电缆,其各有进线电源开关,那当然进线开关要跳了。你说得对。可用两根电缆即两个电源供同一负荷,总要分段吧,没见过。
回复
lingxuct
2010年02月07日 16:24:09
14楼
支持楼上!

楼主已说是二根(电缆)并接,就不可能电源侧用二个开关!

假设一下:如果二条电缆在电源侧用了二个断路器,整定值是总电流的一半,当其中一根电缆短路时,电源侧二个断路器都会有短路电流通过,所以,二个断路器都跳。

这时有哪个电工会把其中的一根电缆拆下,把没拆的一根电缆送电,且还要带原有的全负荷?
除了脑袋没长在肩膀的人外,懂电气的人是不会那样做的。

如果还有人想假设185的电缆让它开路的话,本人只能说佩服!!!
回复
lingxuct
2010年02月07日 16:30:28
15楼
其中一根电缆接触不良?!!!

三相同时接触不良?(佩服之至!)

二相接触不良的可能也极低吧?如果真发生接触不良,那么,接触不良的一相会因压降增加,端电压变低,电流变小,电机回路会因三相不平衡,另二相电流增加。
如果有人想等它发热烧断?!!!要知道185平方铜芯烧断它,需要多大能量?!可能因电缆绝缘层着火了,铜芯线还烧不断吧?
回复
红苹果
2010年02月07日 17:14:29
16楼
:lol
楼主问的是下面那段文字啊,两根电缆各自有开关啊。
如果两根电缆是前面是从一个开关下过来的,那就好说了。
回复
gothic-1
2010年02月10日 00:55:51
17楼
比如在电缆所在道路上遭遇野蛮市政施工导致其中一路电缆断了呢??

[ 本帖最后由 gothic-1 于 2010-2-10 01:01 编辑 ]
回复
zmudxiaxue
2010年02月10日 08:58:18
18楼
学习学习在学习
回复
lingxuct
2010年02月10日 09:11:12
19楼
这样也不是要先短路? 不会是“不短路的方法”把电缆搞断?!
回复
mqli2004
2010年02月15日 21:11:41
20楼
工程设计设计中一般要避免电缆并联使用,若电流太大时可考虑使用单芯电缆。
回复
shanshuimei
2010年02月16日 11:09:58
21楼
:handshake 学习了,谢谢
回复