2009新技术措施通风排烟部分的学习笔记
flier_01
flier_01 Lv.10
2010年02月04日 07:36:17
来自于通风排烟
只看楼主

2009新技术措施已经发布,昨天先仔细看了通风排烟部分感觉相旧版,增加了一些新东西,出现一些变化下面是学习中记录的笔记与大家分享一下还有一些问题,探讨探讨

2009新技术措施已经发布,昨天先仔细看了通风排烟部分
感觉相旧版,增加了一些新东西,出现一些变化
下面是学习中记录的笔记
与大家分享一下
还有一些问题,探讨探讨
免费打赏
icefire0721
2010年02月11日 15:07:03
42楼

这点楼主理解有错误,一个是室内的补风口和排烟口,一个是室外的进风口和排烟出口,不矛盾。
回复
foliage8008
2010年02月11日 15:34:54
43楼
楼主你看的好仔细哦。
回复
远方的远方1128
2010年02月14日 14:17:32
44楼
26楼的说的不对 措施是正确的 再有 地下排烟 走到及房间按两个防烟分区进行排烟是合理的
回复
waj
2010年02月16日 10:08:40
45楼
楼主总结得很好啊!点出了重点,值得学习,谢谢楼主!
回复
engineerjiang
2010年02月17日 01:26:49
46楼
大家都在讨论设置70度还是280度防火阀,这两种阀都不是很合理。理由在《暖通空调》09年第二期P80东北院肖总的一篇文章中讨论过。大概意思是
70度防火阀应该用在平时使用、火灾时不再运行的、一般通风和空调系统,而补风系统不同,火灾时必须使用。10度熔断防火阀,火灾发生时可能熔断,无法补风。
280度防火阀,形同虚设,因为补风用的是室外空气,想象一下如果室外空气到了280度是什么状态啦。
所以文章建议当排烟系统所装设的280度防火阀熔断关闭时,由消控中心发出电信号关闭排烟风机的同时关闭补风机。
回复
chashao1002
2010年02月19日 13:08:14
47楼
学到很多东西
回复
wzh105
2010年02月21日 12:13:32
48楼

4.11.5中第3条,指的是室内的排烟口和送风口(补风用),两者距离5m;
4.8.9中的室外进风口和室外排烟口,指的是室外的进风口和出风口,两者高差3米,或者距离10m;
这两者并不矛盾~~
^_^,好像重复了,请斑竹删掉吧

[ 本帖最后由 wzh105 于 2010-2-21 12:15 编辑 ]
回复
daisy0606
2010年02月21日 14:59:58
49楼
回复
valise007
2010年03月02日 06:34:15
50楼
feichangdehaoa
回复
yhr0619a
2010年05月12日 17:42:32
51楼
:victory:
回复

相关推荐

APP内打开